1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Утепление угловой комнаты дома

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем DVPV, 13.07.2016.

  1. DVPV

    DVPV Новичок

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Вильнюс
    Здравствуйте,
    Ситуация такая: угловая комната в собственном доме очень холодная. Дом снаружи утеплен полистеролом 15 см.. Комната на 2-ом этаже, потолок утеплен стекловатой 15 см. Зимой во всех комнатах +20, в этой угловой +17. Грибка и плесени на стенах нету, стены совершенно сухие. Комната 18 м2 со одним окном, под окном радиатор 120ь60 см. Мастер посоветовал утеплить стены изнутри полистеролом 3 см. Вот сейчас думаю поможет ли ?
     
  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Батарею поставьте мощнее.
     
  3. DVPV

    DVPV Новичок

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Вильнюс
    Думал об этом, только мастер сомневается, говорит вряд ли поможет. Так вот и не знаю что делать...
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    15см полистирола по стенам, да ещё и по уму - снаружи. Юзер 100% прав

    Впрочем ... дырки посмотрите. Может куда то вытягивает. Это, кстати, и сухость объясняет при низкой температуре.
     
  5. Влад 74

    Влад 74 Дачник-садист

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    588
    Лайки:
    125
    Что за полистирол? Чем закрыт снаружи? Сложилось впечатление, что накопилась влага в стене, промерзает кладка, полистерол не позволяет испаряться влаге наружу. Добавите отопление - будет небольшой сдвиг наружу влаги, но проблема останется. Утечки тепла через перекрытие проверьте, если всё нормально - тогда полосой срезать полистрол снаружи, если есть хоть признаки влаги (обычно в течении 10 минут видны капли, потом они испаряются и ничего не видно), тогда снимайте весь пенополистерол и меняйте на другой вид утепления.
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Теплотехнический расчет сделать правильно. Либо сделать самому (подскажу безплатные программы), либо для экономии времени нанять грамотного специалиста.
    Либо мастер берет ответственность, либо Вы. Либо инженер подсчитывающий теплопотери дома. Выбирать Вам.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.2016
  7. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645

    Очевидно мастер легких путей не ищет. А ищет пути дорогие. Ему деньги зарабатывать надо.
    Солидарен с юзером по этому вопросу. Нарастите мощность батареи. Очевидно что угловая комната это в 2-2,5 раза большая площадь уличной стены. Соответственно и теплоотдача больше.
     
  8. kvartirniiremont

    kvartirniiremont Участник

    Регистрация:
    27.11.15
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Одинцовский район, деревня Дубки ул. Кузнечная
    Добрый день, в вашем случае утеплять внутри полиэстеролом нельзя, потому что 1. переносится точка росы и образуется конденсат, 2. так же это токсичный материал, внутри помещения использовать нельзя 3. при пожаре пенополистерол выделяет продукты горения из-за которого задыхается в первые 25-35 сек. пожара 4. если вы хотите поднять температуру в данной комнате, а у вас все утеплено с внешней стороны, то рекомендую вам поменять отопительный прибор, например если у вас 5 секций, увеличьте их до 10 секций и я думаю что ситуация поменяется. Так же вопрос. что у вас за окна, если окна стеклопакет, то только нужно поменять отпительные приборы, если окна деревянные то нужно поменять и окна, либо заменить по крайней мере прокладки на створках.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом