    Уважаемые специалисты, имею каркас 6Х6 полтораэтажный, с внешней стороны обит листами OSB. Фото прилагаются.
    Подскажите пожалуйста как лучше ставить гидро-ветрозащиту?
    1. Стоит ли её устанавливать с внутренней стороны или лучше на внешнюю?
    2. А если на внешнюю, то можно ли её ставить сразу поверх OSB, далее обрешётка, далее сайдинг?
    3. Не будет ли её плотное прилегание к OSB способствовать намоканию и появлению плесени?
    4. Нужно ли хорошо герметизировать швы в ветрозащите и чем это лучше делать? (ветрозащита скорее всего будет Tyvek).
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
     

    Вложения:

  2. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    1. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, а не ветрозащита, так что только снаружи.
    2. Можно, даже нужно.
    3. Если правильная ветрозащита то нет. Если тайвек то хоусевреп, а не софт.
    4. Нет, нахлеста достаточно, главное стелить ветрозащита так что бы вода в стыки не затекала.
     