Уходит вода из расширительного бака открытого типа

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 04.12.2008.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Подскажите, пожалуйста. Система отопления с газовым котлом имела плохие уклоны, вследствие чего обратка вовсе не прогревалась, и происходило закипание воды в котле, из-за это из расширительного бака открытого типа происходило испарение воды. Поставили циркуляционный насос, проблемы с прогревом труб и закипание котла исчезли, вода стала дольше стоять, но все равно приходиться подливать практически каждую неделю. Из-за чего это происходит и как можно решить эту проблему?
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Самое простое решение поставить гидроамортизатор, группу безопасности. Система станет закрытой, и проблеммы с испарением воды сами отойдут.
    С уважением Александр.
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А где можно преобрести, не поскажите ссылочку
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Приобрести данные вещи можно в любом магазине или торговом центре, где есть котельное оборудование. Там же можно и получить консультацию по выбору данного оборудования, в частности по объёму бака. Правда уровень знаний консультантов-продавцов, к сожалению бывает низок. Что бы сосчитать объём расширительного бака, в данном случае гидроамортизатора надо Vб= Vсис*0,0045.
    Vб-- Объём бака в л.
    Vсис -- Объём воды в системе в Л. ОбЪём воды в системе можно взять приблизительно и прибавить 10%
    Ошибки в выборе бака не будет. Больше объём можно, меньше-- нет.
    С уважением Александр.
     
  5. sugamak

    sugamak Гость

    У меня была таже проблема, три года мучился, Так же газовый котел, насос циркуляционный, бак открытый, и система работала нормально, но каждую неделю лазил доливал. Сделал крышку на бак чтобы меньше испарялась вода, но это просто оттягивало срок экзекуции. В этом году поставил мембранный расширительный бак и забыл о данной проблеме. Причем если с открытым баком насос работал на 2-ой скорости, то теперь на 1-ой.
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    можно плеснуть немного мала машинного пока не установите гидроамортизатор. и еще лучше устанавливать расширительный бак на обратке - температура ниже и, следовательно , испарение меньше
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А какой потом будет приятный запах
    :acute: в помещении бак-то открытый! Если бак с крышкой, и выведена переливная трубка, то плеснуть масла будет проблематично, особенно если трубка выведена куда-нибудь из под крыши на улицу. :sm031: :blush:
    Александр.
     
  8. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Получается из вышесказанного, лучше ставить мембранный расширительный бак?
     
  9. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А еще один вопросик к профи.
    Если ставить мембранный расширительный бак, то снять старый бак открытого типа и на его место поставить мембранный нужного объема без всяких дополнительный устройств или же что бы новый ба работал к нему нужное что-то еще ставить?
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Получается из вышесказанного, лучше ставить мембранный расширительный бак?
     
  11. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Получается из вышесказанного, лучше ставить мембранный расширительный бак?

    А еще один вопросик к профи.
    Если ставить мембранный расширительный бак, то снять старый бак открытого типа и на его место поставить мембранный нужного объема без всяких дополнительный устройств или же что бы новый ба работал к нему нужное что-то еще ставить?
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Установка мембранного расширительного бака предусматривает установку В обязательном порядке предохранительного клапана и автовоздушника(ков). Если этого не сделать, то во первых, при вскипании системы по какой -либо причине, в системе может образоваться высокое давление, что приведёт к выходу из строя котла или взрыву системы. Во вторых, если нет воздушника(ков), то как удалить из системы воздух? Сам он не выйдет. Вот одна причина дополнит вторую и система либо не будет работать, либо выйдет из строя. Кроме того при выходе системы из строя может ошпарить. И в третьих -- Начальное давление в холодной системе может оказаться выше нормы, при нагреве, вода должна расширяться, давление будет расти, и как это контролировать без клапона и манометра? Вот эти все приборы и собраны в группе безопасности :smile3: И все они нужны. Группу безопасности можно поставить в любом месте, впрочем, как и закрытый расширительный бак . Автовоздушник(ки) ставятся в самой верхней точке системы и в местах где может появиться воздух. (мешки, выгибы). То есть на место старого расширительного бака, который надо полагать расположен в самой верхней точке системы, нужно поставить группу безопасности. А закрытый расширительный бак поставьте, где есть для этого место.
    Удачи.
    С уважением Александр.
     
  13. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Нюанс-допускаемое рабочее давление котла(в паспотте). Совет-перед реконструкцией испытать систему.
     
  14. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Всем огромное мапсибо за советы
     
  15. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Гидроаккумулятор рассчитывается так: 1/10 от емкости всей системы отопления,а не по этой непонятной формуле!Потом:чудес не бывает-если уровень падает-значит есть утечка.
     
Похожие темы
  1. павлентий
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    23 135
  2. Super
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 251
  3. Sergey
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    10 953
  4. димитрий
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    3 904
  5. Влад
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    40 673
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом