1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Продолжаем путь мучителей робо-пылесосов.
    В нашем новом обзоре корейский робот-пылесос iCLEBO Omega.
    Посмотрим на что он способен в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. С самых ранних лет нам прививают осторожное отношение ко всему, что связано с электричеством и сетями. Опытный мастер всегда обратит внимание заказчиков на состояние проводки, а если специалист не обладает достаточным количеством знаний, то ситуацию срочно нужно брать в свои руки. Именно для такого случая мы подготовили для Вас новую статью!
    Скрыть объявление
  4. Кто о чем, а мы все беспокоимся о чистоте полов. В связи с чем наша команда «мучителей бытовых роботов» взяла на испытания ничего не подозревающего робота-полотера Everybot RS500. Подробности читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  5. Для одних слово «ипотека» звучит как приговор, а для других — как шанс обрести свою жилплощадь. О том, как избежать многих подводных камней в таком важном шаге, как покупка недвижимости в ипотеку, читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Как часто у вас ломается техника?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Узо и автомат - отличия ?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Vlad, 02.03.2002.

  1. Vlad

    Vlad Гость

    Чем отличается УЗО от Автомата ?
    Что из этих устройств надо ставить на стиральную машину ?
    Где правильнее поставить - в квартире или в шитке ?
    Какой мощности , или на сколько ампер ?
    Какой фирмы лучше ?
    Благодарю за ответы !
    Vlad
     
  2. Автоматический выключатель предназначен для защиты от сверхтоков и короткого замыкания.
    УЗО- это устройство защиты, управляемое дифференциальным током (повышает степень защиты по электробезопасности, защищает от напряжения прикосновения ( проще говоря при касании фазного провода оно отключает ток быстрее, чем Вы почувствуете удар)
    В цепь питания стиральной машиной лучше ставить УЗО
    Правильнее будет, если Вы поставите его в щитке (2 варианта установки:
    1- Установка сразу после счетчика
    УЗО нежелательно использовать в качестве единственного средства защиты поэтому подключаете его после счетчика, потом к нему автоматы
    Т.к. у нас используются системы эл. снабжения с глухозаземленной нейтралью, то нулевой проводник, идущий от счетчика имеет смысл использовать в качестве 3-го (защитного ) проводника, а рабочий ноль брать с выхода УЗО
    2- установка отдельно от других групповых автоматов
    При этом возможно придется ставить дополнительный автомат
    Рабочий ток выбирается в зависимости от потребляемого (в среднем 25 А)
    Советую приобретать УЗО фирмы SIEMENS( хотя наши ДЭК или ИЭК тоже неплохие, но стоят в 2-2,5 раза дешевле).
    С Уважением ! Сергей Владимирович.
     