Узо и автоматические выключатели

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Игорь, 02.02.2005.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Посоветуйте, как защитить квартирную электросеть от ПЕРЕнапряжения?
     
  2. VinS

    VinS Гость

    А что происходит ? Сеть постоянно "гуляет", или случаются значительные броски напряжения ?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  3. Игорь

    Игорь Гость

    Главная проблема-значительные броски напряжения.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  4. IGL

    IGL Гость

    Устройство контроля напряжения.
    ABB souovr или РНПП-11
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  5. VinS

    VinS Гость

    Здравствуйте уважаемый Игорь! К Вашему огорчению, чем либо конкретным и сиюминутным обрадовать нельзя. Ни один прибор из существующих и распространённых Вам в этом случае вряд ли сможет помочь. Почему: бросок напряжения он и есть «бросок», какой либо контактор, управляемый ЛЮБЫМ реле напряжения сработает, но скорее всего поздно, домашняя техника, критичная к значительному повышению напряжения уже «вылетит». Ставить стабилизатор -“ у него тоже требования к питающей сети довольно определённые, и если вместо 220 пришло 170, или 250 -“ он победит, но если 380V, то он сам сдохнет, да и стоит стабилизатор с хорошей мощностью -“ SVC-9000W -“ 9860 руб., SVC-5000W -“ 7500 руб., полуторакиловатник -“ 2610 руб, Трёхфазный 9000W -“ 17400 руб. Но они, повторяюсь дословно: «Автоматически поддерживают напряжение на заданном уровне 220В+3% (110В+3%) при изменении напряжения в электросети от 150В до 250В (от 50B до 130В). Применяются для защиты оргтехники, компьютеров, бытовой техники и др. электро- и радиоаппаратуры.» Применение любого УПСа так же обусловлено определёнными параметрами входного напряжения, и если будет бросок до 380-ти, бесперебойник тоже прикажет долго жить, а он стоит куды дороже. Надо искать причину бросков. Если дом уже «в годах», то причиной вполне может быть контакт «нуля» как в этажном щите ШЛС, так и в электрощитовой дома. Он может отгореть, ослабнуть и окислиться, соржаветь в конце-концов. Причина может быть в соседях по дому -“ кто-то «мудрит» с учётом, может быть и в подстанции -“ анцампфы на трансформаторе (это такие штуки для переключения порогов регулирования выходного напряжения) отработали своё и подкорачивают меж собой. Если ввод воздушный, то проследите, что происходит с напряжением при сильном ветре -“ если происходит перехлёст проводов, то Вы запросто получаете в своём щитке бешеный скачок, да ещё и с огромным током по «нулю». В этом случае должна срабатывать защита на ТП, но электросетям на каждый бросок не наездиться, поэтому там стоят «хорошие» предохранители. Поэтому нужно отследить сеть по всему пути от ТП и найти причину. Другое дело, что это очень муторно и должны делать сами электросети, но доказать в данном случае им факт «броска» очень сложно, хотя они сами об этом знают, но зачем им лишние телодвижения. Поэтому : «Спасение утопающих-¦..!!!». Удачи Вам Игорь. Сергей.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  6. Володя

    Володя Гость

    Ни УЗО, ни автоматические выключатели от перенапряжения не защищают. Они защищают сеть от токов короткого замыкания или токов перегрузок. Для решения вашего вопроса необходим стабилизатор напряжения или устройство защиты от перегразок
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016