    Светлана Гость

    Привет всем ! Проектирую небольшое кафе, много оборудования - посудомоечная машина, холодильники, мармит, кофеварка, кофемолка, фритюрница и т.д. Почти все подключено через розетки. Вопрос: ставить общее УЗО на вводе (тогда замучаешься выяснять какое оборудование дало утечку) или на группу. Поскольку почти все потребители сидят на отдельных группах ставить УЗО везде получается очень дорого. Помогите советом !
    Заранее спасибо.
     
  2. УЗО ставить общее и двухполюсные автоматы

    отдельно на каждую группу потребителей. Тогда отключая поочереди автоматы можно будет локализовать место утечки.

    Удачи!
    Витшас Александр
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  3. Анатолий!

    Анатолий! Гость

    Есть прекрасные УЗО которые выполняются в виде блоков и втыкаются прямо в розетки. Или вариант-удлинители тоже с УЗО. Тут уж сами выбирайте!
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  4. Светлана

    Светлана Гость

    Уважаемый Витшас Александр !
    Всегда восхищалась людьми, которые находят время и желание отвечать на вопросы на форумах. Спасибо ! На рекомендованом Вами сайте увидела, что УЗО ставятся на несколько групп потребителей сразу. Каким образом их считать ? Я должна сложить длины всех фазных проводов и выяснить суммарную утечку ?

    Всё оборудование имеет свои собственные вилки. УЗО-вилки работают как переходники ?
    Заранее спасибо всем, кто ответит 8)))
    Света
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  5. Светлана!
    На самом деле УЗО ставится для того, чтобы кого-то не убило. При замыкании на корпус спасает заземление. При коротком - автомат. УЗО спасает если я полез в розетку. Мы при проектировании смотрим - если оборудование подключается без розетки и вилки (напрямую от коробки), то на эту линию УЗО не ставим, а ставим только туда, где может кто-то случайно залесть! Но на каждую линию! Хотя эти вещи желательно обговаривать с заказчиком!
     
  6. Светлана

    Светлана Гость

    Спасибо, Константин !
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом