Узо нужно ставить до или после ?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Лиза, 24.07.2003.

  1. Лиза

    Лиза Гость

    Как думаете УЗО ставить нужно до автоматического выключателя в групповых линиях, питающих, например, розеточную сеть, или после?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Я в частном доме ставил ДО (по утвержденному проекту). Основная цель была - сэкономить на УЗО :smile3:)). Т.е., например, стоит УЗО общее для групп: розетки 1-го этажа, розетки 2-го этажа и розетки кухни; после него - соответственно три автомата. Иначе у меня щиток разросся бы немеряно, если на каждую группу УЗО ставить.
     
  3. Boant

    Boant Гость

    УЗО потом автоматы

    Если у Вас просто УЗО, то автоматы обязат после УЗО . Бывают еще диф.автоматы, так их как угодно
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    И думать нечего. Если УЗО - просто УЗО а не комбинированный дифф. автомат, то по правилам положено УЗО ставить после аппарата сверхтоковой и тепловой защиты.
     