УЗО срабатывает при включении любой нагрузки

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем michalich25, 12.05.2009.

  1. michalich25

    michalich25 Гость

    Здравствуйте ,
    Вопрос такой –есть 3-х фазное УЗО на 63 А , (ток срабатывания 0,3 мА по-моему ) стоит на вводу в щитке , а от него разводка на автоматы внутренней разводки (свет, розетки)
    Так вот это УЗО срабатывает при любой нагрузке : т.е. при поданном напряжении ,но без нагрузки его не выбивает ,но стоит включить любою лампочку –она вспыхивает и моментально гаснет –УЗО срабатывает/ выбивает
    Ещё на вводе ,до УЗО стоит 3-х фазный автомат –он работает –просто так не выбивает (хотя проверял фазу на ноль- тогда выбивает)
    Спецы в электрике помогите –возможно просто бракованное УЗО или может быть какая-либо другая причина

    Заранее премного благодарен

    С уважением, Михалыч
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А оно хоть когда-то работало нормально???
    Кто тебе такое узо туда впендюрил???
    .
    Трехфазное узо нельзя устанавливать в сеть с однофазными потребителями.
    Если у тебя нет трехфазный потребителей, то тебе надо ставить 3 обычных двухполюсных узо.
    .
    Т.е. если у тебя имеется два вида нагрузок - трехфазные и однофазные, то тебе надо сперва разделить линии 2 направления - на одно поставить трехфазное четырехполюсное узо для трехфазных потребителей, а на другое 3 однофазных двухполюсных.
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Встречный вопрос. Это явление только проявилось или же было изначально?

    to Spy
    По всей видимости, идёт речь о (т.н.) противопожарном УЗО на вводе. Запрета на установку трёхфазного УЗО при трёхфазном вводе, простите, не встречал... не зависимо от фазности нагрузок.
     
  4. Alex

    Alex Гость

    63A крутовато, но хозяин-барин!
    Проверь автоматы внутренней разводки, где-то вместо "нуля" подсоединена "земля", вот УЗО и срабатывает при любой нагрузке!
     
  5. michalich25

    michalich25 Гость

    Спасибо всем !

    Это УЗО никогда не работало –только было поставлено в щиток , а ввод был мимо –прямо на автомат ;
    И вот захотел всё-таки включить –перекинул провода с автомата на УЗО и вот :(:(:(
    -И всё-таки может ли 3-х фазное УЗО работать с 1-но фазными потребителями ( 3-х фазный ввод на случай электроотопления ,но пока не используется ) ;УЗО вроде обычный производства АВВ ,3 фазных клеммы и N (это «ноль» ?)

    - а насчёт 2-го совета ,что где-то земля перепутана с 0 –тут такая ситуация : у меня следом за УЗО идёт порядка 10 автоматов ,так вот если на данные автоматы подано напряжение через УЗО без нагрузки –УЗО остаётся в положении «вкл», а если на любой ,неважно какой подать нагрузку (вкл лампочку),то УЗО сразу срабатывает

    Очень признателен за Ваши отзывы

    Михалыч
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да не важно какое узо...
    И не найдешь... Просто если утечка проявится в любой линии, то отключится все сразу... А шариться в темноте не такая уж приятная перспектива.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А что за автоматы у тебя используются - однополюсные или многополюсные?
    Защитный проводник есть?
    .
    Можешь схему сюда прислать?
    .
    1. Отключаешь питание вводным рубильником, т.е. физически разрываешь все фазы и ноль.
    2. Берешь в руки тестер и прозваниваешь все провода, чтобы:
    - фаза со счетчика приходила на автоматы и на фазный полюс розеток.
    - ноль со счетчика приходил на изолированную от всего заземленного шину, а с нее на нулевой полюс розеток.
    При этом ноль, после узо, не должен ни где соединяться с заземленными элементами и конструкциями.
    - если есть защитный проводник, то он должен быть взят с нейтрали до узо, и больше с нулем ни где не соединяться, должен приходить на защитные контакты розеток.
    .
    Вот прозваниваешь все это и думаешь думу...
    .
    Отсоедини от выхода узо все линии и включи лампочку или любой другой прибор непосредственно на выход узо - между любым фазным и нулевым полюсами узо.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А нули линий, которые отходят от этих автоматов, подключены к клемме "N" УЗО? Или же остались подключены по-старому ... от приходящего нуля?
     
  9. дмш

    дмш Гость

    И еще после того что сказали проверить.
    Сколько метров проводов то уложено? При нагрузке (розетка) тоже выбивает?
     
  10. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Трехфазное УЗО в однофазной сети работать может. При этом есть несколько вариантов схем подключения. Вопрос удобства – достаточно сложная штука, остается на совести проектировщика. У автора либо N вовсе на УЗО не заведен, либо, хоть 1 из из потребителей получает N напрямую, минуя УЗО.
     
  11. michalich25

    michalich25 Гость

    Спасибо всем за отклики !
    Мда вот задачку мне оставили электрики :(:(:(
    Самому мне вряд ли решить –может кто-либо из участников форума возьмется за неё ,естстно не за бесплатно ?
    Дом –Московская область ,Рузский р-н (около 100 км от МКАД на запад)
    Если кому-нибудь интересно пишите на электропочту
    karasino25@yandex.ru


    с уважением,Михалыч
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    У тебя есть принципиальная и монтажная схемы твоей проводки?
     
  13. Я бы начал с проверки подключения УЗО. Во-первых, убедился бы, что ноль проходит через клемму "N" УЗО, а во-вторых, что нулевой провод после УЗО и колодка, которая объединяет нулевые провода всех линий, не имеют контакта с корпусом щитка, не заземлены и т.д...

    В общем, Spy все правильно написал. Я бы только добавил, что надо поставить режим максимального сопротивления и измерить сопротивление между колодкой с нулевыми проводниками и заземлением/корпусом щитка. Я бы именно в этом начал в первую очередь искать проблему.
     
  14. michalich25

    michalich25 Гость

    нет к сожалению :(...

    Михалыч
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Т.е. каждый раз, когда возникнет какая-то проблема, электрику придется разбираться в системе?
    А если пойти дальше, то каждый электрик будет чего-то в ней изменять и еще больше запутывать...
    ...
    Да, правильно говорят, что у богатых свои причуды...
    :smile3:
     