1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В чём ошибка

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем oleg42, 10.12.2012.

  1. oleg42

    oleg42 Новичок

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    в чём моя ошибка,нет естественной циркуляции в отоплении img_295588.jpg img_295588_2.jpg img_295588_3.jpg
     
  2. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    если смонтировать все фото,то не правильно сделан розлив,я так предполагаю, фото по подаче сделай,зачем насос нужен(фото),если проблема в естественной циркуляции.
     
  3. oleg42

    oleg42 Новичок

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    влияют прямые углы на естественную циркуляцию img_295601.jpg img_295601_2.jpg
     
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    воздуха точно нет?есть воздух-циркуляции не будет.
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    При таком заужении диаметров труб ее и не будет, даже не надейтесь. Труба ППРС25 или 32? ППРС25 = Ду 15 (полдюймовая), ППРС32 = Ду 20 (трехчетвертная). А у вас на котле выход Ду 32, а может и Ду 40.
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    вот у меня стояк до расширителя 40металл,а дальше вся разводка 25ппр,всё работает,а здесь ему надо все трубы менять или только до первой точки увеличить?
     
  7. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    подача от котла (печи) должна быть выше (нет столба воды), диаметр трубы у Вас незнай 32мм (слишком мало). Пока газа не было, у меня была такая же система, только труба была стальная диаметром 57мм, почти под потолком вмещался только расширительный бачок и расширительный бак я врезал в обратку, а на подаче в самой верхней точке постовил воздушник. Сперва у меня было низко как у Вас, котёл стрелял (циркуляции нет)
     
  8. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    У меня работает и принудительная и естественная циркуляция. Обратите внимание на диаметр труб. Вертикальная труба (подача) поднимается под самый потолок, чем создаётся столб. СО закрытого типа. img_295743.jpg img_295743_2.jpg
     
  9. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    В вашем случае естественной циркуляции не будет,включайте насос,он же смонтирован,в чём проблема?А монтажнику сией конструкции я бы руки в ..опу вставил и в Африку отправил :laugh1: :laugh1: :laugh1:
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Главная Ваша ошибка в том,что Вы занялись не своим делом. Это главная и единственная ошибка. За ЕЦ не все отопленцы беруться,у не всех, из тех,что взялись, получается ее сваять и запустить. Пригласите специалиста и смиритесь с тем,что трубы придется вырезать и выкинуть и заплатить специалисту.
     
  11. oleg42

    oleg42 Новичок

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    в этом и беда,что спецы сделали.
     
  12. oleg42

    oleg42 Новичок

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    что же надо сделать для естественной циркуляции,у нас часто выключаю свет.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Тогда спишитесь с bnn062. У него все показано. Можно найти старенького сварного, они, как правило, умеют такие вещи делать,так как раньше только такое отопление и ваяли.
     
  14. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А, вообще, здесь на форуме полно тем про естественную циркуляцию. Есть еще блоги, там Александр-Яр очень подробно и доходчиво про эти системы рассказал.
     
  15. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Купите бензогенератор,он вам пригодится,если уж так часто энергию отключают.Получится дешевле,чем систему отопления переделывать.А с насосом ваша система обязательно будет работать
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом