В одной штробе кабель для розетки и телефона...совместимость???

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Umka, 15.03.2008.

  1. Umka

    Umka Гость

    Уважаемые форумчане, можно ли в одну штробу уложить кабель для розетки и телефона?Для телефона предпологается UTP ( неэкранированная витая пара ).
    Есть сомнения, т.к. дальнейшее использование телефонной линии в технологии доступа к интернету (ADSL ).
     
  2. C точки зрения наводок можете не сомневаться. Розетка 220 вольт - это 50 Hz. ADSL работает на совершенно других частотах и настолько низкочастотные наводки ну никак не "услышит", даже если эти провода друг вокруг друга обвить.

    А с точки зрения безопасности, насколько я где-то видел упоминания, должна быть негорючая перемычка между высоковольтными и низковольтными проводами. Это уже надо нормы смотреть.
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Например, ГОСТ Р 50571.15-97
    528.1 Сближение с электрическими сетями
    528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
    - каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
    - кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
    Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
     
  4. Umka

    Umka Гость

    спасибо за ответы
     
  5. Том

    Том Гость

    Господин "Просто дачник"! На основании действующих норм, нельзя прокладывать кабель ~220В и слаботочный кабель на расстоянии ближе чем 0,5м. Допускается прокладка только в металлическом коробе с перегородкой, трубах.. А если интересно, то посмотрите хотя бы ПУЭ, еть ещё много норм, которые оговаривают способы и условия прокладки ~220В и слаботочки. И нечего даже рассматривать взаимное влияние - нельзя!!!
     
  6. Lazandr

    Lazandr Гость

    По поводу 0,5м согласен с Томом, читал что такое есть. Но есть такой аспект (в теории) - если провод на 220В в двойной изоляции, то безопасен и по чему его не положить в одной штробе с витой парой?
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Потому что есть есть требование, потому что двойная изоляция может не обладать локализационной способностью, потому что еще куча разных причин....
    И вот мы на низковольных входах оборудования получаем 220...
     
  8. Lazandr

    Lazandr Гость

    а может и обладать :wink3:
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вероятность пробоя или наведения помех - есть?
    Если есть - будьте добры....
     
  10. Lazandr

    Lazandr Гость

    наведения помех вообще нет, т.к. витые 4 пары в негорючей оболочке, а изоляция получается тройная, т.к. у шнура ШВВП двойная электрическая изоляция - думаю ничего не случится. Вот телефонную пару не рискнул бы уложить вместе - а UTP-кабелем думаю ничего не случится
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    1. Данный шнур иеет одинарную изоляцию жил и общую оболочку.
    2. Не совсем понятно какое отношение имеет шнур к штробе и вообще к стационарной проводке...
    3. Срок службы у него в разы меньше чем у нормального кабеля для стационарной прокладки.

    Это с каких пор UTP у нас стал в негорючей оболочке выпускаться?
     
  12. Lazandr

    Lazandr Гость

    Что ШВВП не используют для электропроводки квартиры, и по сравнению с каким НОРМАЛЬНЫМ кабелем для электропроводки срок службы у него в разы (неуказанные) меньше? :shok:
     
  13. Lazandr

    Lazandr Гость

    UTP бывает и в негорючей оболчке, представляете. :wink3:
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Нет, не используют - это соединительный шнур для бытовых электроприборов, например для настольных светильников, фенов, телевизоров...

    Да тот же ВВГ... 30 лет против 6...

    А вы знаете, что такое негорючая оболочка?
    Это металлическая броня. К негорючим так же относится слюда и некоторые другие материалы...

    Все остальное под данный критерий не подходит в силу своих физико-химических свойств.

    Так вот, UTP с оболочкой, не поддерживающей горение, стоит почти в 2 раза больше обычного. Более того - это надо такой кабель найти, купить... А его редко продают отрезами, в основном коробками... И еще куча всякого гимора...
     
  15. Lazandr

    Lazandr Гость

    я имел в виду UTP с оболочкой, не поддерживающей горение, а на счет ШВВП не согласен - концы обжимаются или пропаиваются, в РК на клеммники - и отличная проводка в квартире, а ВВГ применяется для:

    передачи и распределение электроэнергии в
    стационарных установках с номинальным переменным
    напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.

    прокладки в сухих и влажных производственных
    помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а
    также для прокладки на открытом воздухе

    на вига такой кабель в отапвливаемом помещении с одной фазой перем. тока с напр. 220В?
     