1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В одном подрозетнике 3 кабеля

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем modz, 18.11.2016.

  1. modz

    modz Участник

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    1
    Добрый день! Имеется подведенный кабель к розетке 1.
    d1d34-clip-12kb.png
    На этом же автомате должны сидеть и остальные розетки (2, 3, 4, 5). Если сделать сквозное отверстие через стену от розетки 1 к розетки 2, то кабель дальше ушел к розетки 3 и далее по квартире. Но мне требуется кинуть кабель от розетки 1 и к розетки 4, потом к розетки 5 и т.д. Получается что в розетки 1 будет три кабеля, которые необходимо соединить в одном подрозетнике. Так делают?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Так не делают.
    Не возможно обеспечить качественное соединение трех проводов в одном маленьком подрозетнике.
    В вашем случае лучше всего установить распред коробку и уже в ней соединить все провода.
    Коробку можете заштукатурить или оставить доступ
    коробка соединительная.jpg

    Розетки шлейфом ( т.е. провод идет от одной к другой) делать не желательно.
    При проблеме в первой розетке, все другие перестанут работать.
    Особенно плохо, когда в последней розетке включена мощная нагрузка.
    Для комнаты можно сделать на одно проводе пару розеток, потому, что нагрузка не большая.
    По схема можно сделать вот так.
    схема.jpg
     
    Последнее редактирование: 18.11.2016
  3. ВладимирВ

    ВладимирВ Новичок

    Регистрация:
    28.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуйте трудности будут только у Вас. Соединить три 3-х жильцы провода сечением 2,5 в одной коробке гемор. Если позволяет толщина стен можно установить более глубокою коробку. В крайнем случае рядом сделать развет.коробку с отходом на 1 конец и похоронить её, если идёт отделка
     