1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

В выходные снял доски чернового пола, со стороны грунта и доски и лаги покрыты плесенью...

Тема в разделе "Деревянные дома и бани", создана пользователем Андрей, 04.05.2011.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Помогите советом,что делать.Два года стоит дом из бруса 6на9,фундамент -армированная заглублённая лента,в ленте по два продуха на сторону,высота фундамента от грунта 60-80см.По балкам был постелен черновой пол,гидроизоляции никакой нет.В эти выходные снял доски чернового пола,со стороны грунта и доски и лаги покрыты плесенью.Подскажите как исправить ситуацию,надо ли и если надо ,то как сделать гидроизоляцию,дренаж,как сохранить фундамент да и сам дом ?
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ждите полной теплоты на улице.
    Снимайте весь пол.
    Пусть сохнут лаги и черновые доски
    Зачищаете и затем обрабатываете антисептиком и защитным покрытием лаги и черновые доски.
    На этом пока достаточно.
    затем гидроизоляции-вентиляции-укладка.
     
  3. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Гидроизоляция: подвала нет, о балках Ваших комментариев нет (т.е. капиллярный подсос в зону опирания балок и в стену неактуален?).Гидроизоляция и дренаж вряд-ли представляются необходимыми;
    Фундамент: при наличии признаков шелушения произведите ремонт смесями на основе НЦ или лучше- ремсоставами БИРСС (найдёте на сайте), непосредственной опасности ж/б ленте не существует;
    Доски-лаги : просушите,обработайте антисептиком и не забудьте про пароизоляцию со стороны помещения (сверху, поскольку пар идёт из "+" в "-"), кроме того, возможна недостаточная вентиляция подполья, просчитайте эту тему.
     