    Подскажите как решить проблему:
    Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся :???:

    Главная проблема-ванная комната:
    В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки...
    Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220!
    У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так?
    Электрику по всей квартире вроде как доделали...

    Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться?
     
  2. ЮрийК

    ЮрийК Гость

    Напишите подробней о своей ванной комнате(есть ли тёплый пол,розетки,как проходят провода,по полу?).
     
  3. Tanketka

    Tanketka Гость

    Мы сами точно не разберемся. Нам нужен человек, кто найдет причину и устранит ее...
    В ванне просто решили сменить плитку, саму ванну, все трубы на хорошие, сделали унитаз со встроенным бачков в стену.
    Потолки будут натяжные и там 4 светильника, есть колонны, которые стоят у ванны, в них нишы с подсветкой. Нишы сделаны из плитки и туда также провели провода, две розетки и два выключателя, одна розетка с выключателем в самой ванне над раковиной и две за ванной при входе в ванну на стене.
    Одна из этих розеток как раз не работала где-то в стене был перебит провод и на нее кинули другие провода, это так говорил прораб, с которым мы уже распрощались...

    Проверяли бьется током или нет со включенным светом, без света не проверяли, как то не приятно постоянно на себе проверять ударит в этот раз или нет...
    Ванна сама чугунная Рокка молебу если не ошибаюсь.
     
  4. oleg

    oleg Гость

    А у Вас стиральная машина есть?
    К чему вопрос у меня, когда внутри спиралька накрылась (сам не мастер) так, когда машинка работала весь подъезд боялся руки помыть,
    Это так, приколы из жизни, для начала попробуйте заземлить ванную к трубе с холодной водой, а проводку в ванной лучше поменять пока беды не было
     
    Последнее редактирование модератором: 31.05.2016
  5. Александр

    Александр Гость

    Скорее всего, где-то в полу пробит фазный проводник. Вызывайте электрика: по очереди отключайте провода в распаечной коробке, пока не устранит пробой - эту линию надо менять. А уж как новую проводить - дело ваше (или плитку поднимать, или в коробе)...
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Вызывайте обязательно электрика...где-то пробивает или не заземлили ванну...
     
  7. Tanketka

    Tanketka Гость

    Может кто-нибудь посоветовать толкового человека с руками и головой, который сможет решить нашу проблему с электрикой и все проверить, чтобы все нормально работало??? сами мы в этом не разберемся....
     
  8. Tanketka

    Tanketka Гость

    Территориально Москва, ЮАО, Братеево
     
  9. Alexan17

    Alexan17 Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    СУП - система уравнивания потенциалов.
    Все металлические предметы в ванной должны быть подключены к друг другу и к земле.
     
  10. aleks

    aleks Гость

    в старых домах никогда небыло СУПа, и нет пожизни. а ванна подключалась к трубам холодной воды.
     
  11. Tanketka

    Tanketka Гость

    Дом не очень старый (8 лет назад построен). Есть СУП или нет я не знаю (((
     
  12. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    У вас стиралка,а может и у соседей,заземлена не на ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ,как положено,а на трубы ХГВС.Отсюда и проблема. Бьёт током при включенной машине,как правило.Вызывайте срочно электрика,пусть исправляет или у вас,или у хитрых соседей,что сделать будет сложней- не всякий к себе пустит.Я неоднократно сталкивался с такой проблемой.Сантехник,стаж 32 года.
     
  13. Алексей

    Алексей Гость

    В Краснодаре легко...
     
  14. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    По-видимому, во время ремонта металлические трубы заменили пластиковыми. Распространенное явление. Если сами ничего делать не можете, зачем что-то спрашивать в форуме? Вызывайте электрика. Возможно из ЖЭКа (или как у Вас теперь называется эксплуатирующая организация). У них должен быть опыт именно в таких делах. Хорошо бы проверить коробки в районе ванной: возможно, перебитые провода не отключили.
     