Вентиляция подвала в сельском доме

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Константин, 14.08.2008.

  1. Посоветуйте. При строительстве вентиляция подпола была сделана недостаточно: отвестий мало, диаметр около 10 см и не во всех стенах, из-за этого спустя 10 лет прогнили и прогнулись лаги, практически сгнили черновые полы. Как наладить адекватную вентиляцию, чтобы подоное не повторилось после ремонта?
     
  2. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Просверлите отверстия диаметром таким же но по всем 4 сторонам дома, и не забудьте эти отверстия закрыть сеткой
     
  3. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Очень сильно зависит от местности. Но вентиляция по диагоналям необходима. Не совсем понял про лаги. Они лежат на земле и балок нет?
    Простой пример. У родителей частный дом. Пол - доски 60мм. Не шпунтованные. В подвале сухо и тепло. В гостиной и на кухне положил линолиум. В подвале, под этими помещениями стало промерзать.
    Выводы, как вентилировать, делайте сами.
     
  4. А почему надо долбить окошки со стороны террасы, а не с северной стороны - ведь там тоже нет окошка, а если сделать, то получится 2 напротив друг друга (север - юг)? Правда стена примыкающая к террасе остаётся глухой.
     
  5. rai

    rai Гость

    дайте совет
     
  6. rai

    rai Гость

    обеспечение подвала естественной вентиляцией
     
  7. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    нормативные документы требуют немного по другому. Так, помимо приведённых выше правил, "Справочник проектировщика" под редакцией Павлова (часть 3 Вентиляция и кондиционирование) требует (можно рекомендует): "В наружных стенах технических подполий и подвалов необходимо проектировать продухи площадью не менее 0,05 м2 каждый. Общая площадь продухов должна обеспечить не менее 1,5-кратный обмен воздуха в 1 час. Во всех перегородках и внутренних стенах технических подполий, за исключением противопожарных преград, необходимо устраивать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2".

    Такого понятия, как сквозное проветривание не существует (точнее я нигде не встречал). В любом подвале должны быть 1-2 вентканала (естественная вытяжка) + слуховые окна (приток).

    "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда":
    3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
     