Вентиляция в квартире - каждый год осенью в угловой комнате появляется плесень

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем uvexx, 20.10.2011.

  1. uvexx

    uvexx Новичок

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Доброе время суток!

    История такова что каждый год осенью в угловой комнате появляется плесень - до этого ремонт проводил сам, но в этом году уже не выдержал и добился чтобы ЖЭК этим занимался - ремонт идет полным ходом.

    Но вот что заметил:
    1. во всех комнатах и ванной установлены, кажется называется, гигрометр (измеряет влажность в помещении); так вот при открытых окнах на кухне, в гостинной и ванной прибор через некоторое время показывает норму (нормальную влажномть), а вот в угловой все-равно повышенная влажность - грешил на неисправность прибора, проверил другим, тоже самое
    2. начинаешь готовить на кухне, также при открытых окнах, моментально влажность увеличивается, а в угловой стрелка просто зашкаливает за критичное значение

    В итоге получается что отсутствует вентиляция:
    1. установил в ванной принудительную вытяжку
    2. подрезал двери до 3-х см - пространство от пола
    3. прочистили вентканалы
    в итоге толку чуть...:(

    Посоветуйте что можно придумать? Может как-то, где-то доп вентиляцию сделать? Особо кретично в угловой...

    Прикладываю схему квартиры
     

    Вложения:

    • file_262829.jpg
      file_262829.jpg
      Размер файла:
      346,3 КБ
      Просмотров:
      26
  2. Михалыч-Астана

    Михалыч-Астана Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астана
    Привет, для начала нужна не только вытяжка но и приток, а его просто нет. Можно поставить клапана кив 125 в угловой комнате и при работе вентилятора в кухне или в санузлах будет воздухообмен.
     
  3. uvexx

    uvexx Новичок

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Обледенения в суровые зимние дни не наблюдается у этого клапана - не хотелось бы еще проблем с промерзанием стен и наледи внутри помещения?
     
  4. Михалыч-Астана

    Михалыч-Астана Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астана
    Клапан уже давно в сибире работает при минус 30, судя по отзывам без обмерзания. Конечно нужно правильно установить и утеплить. Можно и дороже поставить типа сфера, но уже цена другая, хотя проход в стене такой же. Можно приточку наборную поставить ду 125 мм на автоматике типа МРТ но приток нужно будет подогревать а это 2квт/час. Выбор за Вами. Удачи! :wink3:
     
  5. qwerqus

    qwerqus Гость

    Плесень где появляется? В углу комнаты?
     
  6. То что Вы проверили влажность - это замечательно.
    Кстати обычно в квартирах, при проверке работоспособности вытяжной вентиляции, на кухне окно не открывают (приток осуществляется в жилые помещения, а удаление из подсобных(санузел, кухня, гардеробная) см. http://t-vent.narod.ru/DocVent/metodika.htm

    И есчё один момЭнт.
    Проблемная комната, как Вы говорите, угловая.
    Может статься, что Вы установите клапан в эту комнату(пусть даже расчудесный КИВ, хотя чем не устраивают другие клапаны не понятно) и сделать супер-пупер вытяжку,при сопротивлении теплопередаче стены ниже расчетных данных и недостаточном отоплении (проблемных участков, а, например в Москве, в угловых комнатах устанавливают дополнительные радиаторы) результат будет "ну как-то так...."

    посмотрите пример (http://bel-dsk.narod.ru/video)....такие же проблемы
     
  7. uvexx

    uvexx Новичок

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Доброе время суток! Вот с этого момента пж по подробнее: что это за приточки такие? Можно пару моделек указать - чтобы в ознакомиться что это за девайс?
     
  8. uvexx

    uvexx Новичок

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Плесень по всей стене (стена уличная большей длины)и в углах (верхних и нижних) этой стены и прилегающей стены (тоже уличная)
     
  9. Михалыч-Астана

    Михалыч-Астана Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астана
    Привет, моделей нет, есть варианты комплектации. Каждый подбирает то что ему нужно согласно тех условиям. У меня 3-х комнатная стоит приточная вентиляция и так по порядку - 1) с улицы решетка заборная, потом 2)клапан типа бабочка, 3)фильтр(варианты на выбор- простой, карманный)4)вентилятор вк 125б (При 0Па-350м3/ч)реально 100-120м3/ч, далее 5)нагреватель канальный Ду 125 -на 2кв вот и все в канале стоит 7)температурный датчик и все провода подсоединил к 8)МРТ 14-16 (автоматика) подробнее смотрите в инете продукция лиссант, поиск рулит :wink3:
    Стоит все оборудование около 20т руб.
    Далее идут вентканалы по квартире, у меня из оцинковки утепленные делал сам в цеху и анемостаты ду 100 (для выхода воздуха и регулировки) всего 9 штук. Так как все делал сам и расчитывал сечения , все нормально работает. Планирую подогреватель перевести на водяной из системы отопления но это уже потом как нибудь, но не в этом году.
    Так что где то так
     
  10. Красавец!
    Вот из-за таких у кого-то потом недотоп. :ireful1:
     
  11. Михалыч-Астана

    Михалыч-Астана Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астана
    Согласен на все 100, по этому и не подключил. :smile3:
     
  12. qwerqus

    qwerqus Гость

    Наиболее вероятен комплекс причин:
    - плохая теплоизоляция стены (если дом новый, бетонный, через год ситуация улучшится);
    - недостаточный обогрев комнаты (поставить дополнительные радиаторы, хоть электрические);
    - недостаточная вентиляция (при работе вытяжки в ванной приток воздуха в квартиру должен быть из угловой комнаты, её проветривать чаще).
     
  13. Вот еще темка про ПЛЕСЕНЬ
    http://www.youtube.com/watch?v=HAWCk8Y3KxU&feature=player_embedded
     