1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Практически каждый из нас сталкивался с заменой окон. О том, что нужно знать и с чем придется столкнуться при замене окон зимой читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. Ничто не придает столько жизни и цвета нашим домам сколько живые цветы. В нашей новой статье мы подготовили для Вас 4 абсолютно разных оригинальных способа украсить цветочный горшок.
    Скрыть объявление
  4. Все, кто хоть раз делал ремонт в ванной комнате, сталкивались со сложным выбором: какой смеситель купить? От многообразия моделей, брендов и механизмов кружится голова.
    Специально для вас мы подготовили статью по выбору качественного и надежного смесителя!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Какие темы статей интересны именно вам?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Верх тёплый, низ комнатной температуры. Сам стояк - горячий.

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем POMAH, 24.09.2015.

  1. POMAH

    POMAH Новичок

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Можно ли сделать что то для увеличения температуры?
    Байпас врезать нельзя.
    Схама такая: Untitled-2.jpg
     
  2. Tehnik-san

    Tehnik-san Участник

    Регистрация:
    02.08.09
    Сообщения:
    176
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Сделать можно всего лишь руководствуясь Нормативом, цитирую СНиП 3.05.01-85

    п. 3.18 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. СНиП 3.05.01-85
    =============================================================
    Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем - с повышенным сопротивлением. п. 3.60. СНиП 2.04.05-91* П. 7.2.8.2 СП 31-106-2002
     
  3. Inchin

    Inchin Форумчанин

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    725
    Лайки:
    69
    Адрес:
    Пенза
    1. Попробуйте надеть теплоизолирующую "рубашку" на верхнюю подводку к радиатору.
    2. Если установлены клапаны или вентили, замените их на полнопроходные шаровые краны ду20.
    3. Внутренний диаметр подводки к радиатору должен быть не менее 20 мм.
    4. Сделать уширение на месте верхнего отвода к радиатору, как на эскизе ниже на основе закона Бернулли. Но при вварке не допускать вдвигания трубы отвода вовнутрь уширения, как на эскизе ниже справа, ибо это приведет к ухудшению, а не к улучшению циркуляции через радиатор (эффект эжекции проявится).
    Монтаж секционного радиатора 004 вертикальная однотрубная СО Закон Бернулли 1024 фото ссылка.jpg Вварка отвода в расширенный байпас 02 ссылка.jpg

    Еще можно применить такую схему. Байпас, естесственно не ставить, если байпас несмещенный.

    45654654.jpg
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Полотенцесушители