    Коллеги, объясните следующий момент :
    В щите установлен 3-х фазный счетчик ( электронный, Меркурий 5-60А),также установлена линейка автоматов, объединенная однофазной шиной и подключенная к этому счетчику ( три фазы объединены !), при этом все работает !Может я торможу, но, по моему, в этом случае имеется межфазное короткое замыкание ! Что это - новый метод организации учета ? :smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 23.05.2016
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внимательно посмотрите на гребёнку (шинку), она может оказаться трёхфазной. :laugh1:
     
  3. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    В том то и дело ! Смотрел О-о-очень внимательно ! :smile3:
    Со всех сторон, даже на маркировку ! :smile3:
    Все равно в недоумении ...Весь день думал, как это так...!!! :grin:
     
  4. Олег

    Олег Гость

    В гребенке должно быть три изолированных шинки.
    Либо все сидит на одной фазе.
    А счетчику все равно считать расход энергии по одной или трем фазам.
     
  5. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    В гребенке шина одна , к ней от счетчика идут три провода .
    К вводному автомату подходит три жилы от бронированного 4-х жильного кабеля , с выхода автомата идут три провода на счетчик ! Правда, не проверял наличие именно трех фаз. В любом случае странное подключение и непонятен смысл выбора комплектующих. Есть же однофазные счетчики на большой ток.
    Можно было бы и через трансформатор тока, наконец. На хрена теми людьми сделано так, не понимаю ! Думал сделать фото , да не стал.
     
  6. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Гастарбайтеры! Они уже здесь! :smile3:))
     
  7. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Похоже на то.... :grin:
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А жаль... было бы не лишним...
     
  9. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Телефон снимает плохо !
     
  10. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Телефон снимает ужасно, к сожалению !
     
  11. SFResid

    SFResid Гость

    Давно был такой случай в практике. В те времена впервые появился обмоточный провод, покрытый "винифлексной" эмалью; цвет её такой, что для малоопытного взгляда медный провод кажется голым; тем не менее изоляция эта очень прочна как механически, так и электрически. Тогда это вызвало ряд недоразумений - намотчик не успел у катущки зачистить выводы, а электрослесарь, не зная об этом, сначала безуспешно пытался ее подключить, а когда более внимательно рассмотрел, поднял скандал, что катущка намотана голым проводом. Вот я и подозреваю, что в "Вашей" гребёнке на самом деле 3 разных шинки, но они так ловко заизолированы, что с виду кажется, будто это одна шина. Сейчас очень в моде подобного рода "секреты".
     
  12. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Ну не так это ! Обозначение на ней явно указывало на то ,что она однофазная (ЭКФ,1ф,63А).
     
  13. SFResid

    SFResid Гость

    В таком случае, видимо, для "упрощения", все три "фазные" жилы вводного кабеля запараллелили прямо на подстанции (или на вводе в дом - не исключено, например, что другие подъезды дома посажены на другие фазы) и подсоединили к ОДНОЙ фазе. А однофазных счётчиков просто не было в наличии, вот и использовали трёхфазный для измерения однофазной нагрузки. Короче, обычная халтура/"рационализация". Впрочем, это ещё не означает, что потом будут проблемы.
     
  14. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Вот и я про то !!! Глупо, мягко говоря ! :smile3:
     
  15. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы бы обратились в электросети. Пусть проверят. Если в подстанции действительно запараллелено и у Вас тоже, то когда то не знающий электрик в подстанции может попытаться навести порядок.
    Впрочем по любому, с Вашей стороны нужно навести порядок. Снять прермычку. Проверить наличие напряжения на всех концах. Если есть,то развести концы на отдельные автоматы. Если напряжение есть только на одном конце, то перемычку поставить на место, а к автоматам подключить только один конец. Там ещё нужно разобраться с сечением. Может они проложили многожильный кабель из за недостатка сечения. Тогда ввод в счётчик по любому нужно сделать одной жилой, иначе при подаче трёх фаз (перемычка то после счётчика) он сгорит и Вы будете менять за свой счёт, поскольку не сможете доказать, что накосячили не Вы.
     
Похожие темы
  1. Сергей
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    7 381
  2. Aleksands Jurcevs
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    27 064
  3. виктор шу
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 564
  4. алекс
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 482
  5. Виталий3322
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    2 025
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом