1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Включение треугольником и узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Лаврешин Владимир, 09.12.2003.

  1. Как надо включать УЗО при нагрузке, соединенной треугольником, в частности трехфазный электродный парогенератор, с заземленным корпусом. Заранее благодарен.
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Звезда с нулем?
    А кто обязывает подключать УЗО к Вашему аппарату если у него исправно заземление? УЗО - это защита от утечки тока на корпус. Причем даже больше "защита от дураков" т.е. от случайного прикосновения к токоведущим частям. Может, тогда уж стоит перед каждым металлообрабатывающим станком поставить по УЗО и дифференциальному автомату? :smile3: К тому же, думаю, обслуживание Вашего оборудования производится не всеми подряд, а инструктированными людьми. Так оно Вам надо?
     
    Последнее редактирование модератором: 15.04.2016
  3. Snorg

    Snorg Гость


    Берете 4-х полюсное УЗО и заводите три фазы через три полюса УЗО. Нейтраль УЗО при этом остается неиспользованой.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.04.2016
  4. Lazy

    Lazy Гость

    А также защита от утечки в проводке
     