1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Внутренние стены на ж/б плиты перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Arttem, 26.03.2015.

  1. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Здравствуйте форумчане. Перекопал интернет никак не могу найти толковую информацию. Везде пишут по-разному. Планирую построить дом из бруса на столбчато-ростверковом фундаменте. Ростверк из себя представляет прямоугольник 12х8 м, с поперечным ростверком по ширине, делящим прямоугольник пополам. Поверх ростверка планирую положить плиты перекрытия 6х1,5 м, с допустимой нагрузкой 800 кг/м2. Вопрос в следующем: можно ли возвести внутренние не несущие перегородки из бруса 150х150 мм поверх плиты? Несущие стены будут опираться на ростверк.
     
  2. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    А у вас именно свайно-ростверк, или как принято на Руси мелкозаглубленная лента со столбами?
    а) и как вы всю эту веселую конструкцию планируете утеплять?
    б) а вы просчитывали количество свай и несущую способность грунта что бы на ростверк ставить достаточно увесистые плиты перекрытия, и еще дом сверху?
    Да хоть 200*200, там веса то если не несущая - даже 3 метра потолков - 3*0,15*0,15 * 900 (вес сырого леса) - 60,75 кг на метр стены. Ни о чем.
     
  3. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Именно свайно-ростверковый со столбами.
    Как рекомендуют 1,5 м между сваями.
    Не согласен. Ширина плиты 1,5 м, стена 3 м высотой, получается в 3 метровой стене 20 единиц бруса 0,15х0,15 м, вес сухой 500 кг/м3 и тогда на 1 метр погонный получается 0,15*0,15*1*20*500=225 кг на метр погонный.
     
  4. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Да, виноват, затупил малость, действительно 225 кг. :sorry2: о чем то другом голова в этот момент думала.:to become senile::wacko2: Инженер блин, геометрию третьего класса забыл.

    Ну смотрите, у нас расчетная "бытовая" нагрузка на перекрытия - 300 кг/м2. Плита сборная 6*6 получается? 36 м2 * 300 = 10 800 + 6 метров погонных стены - 1350
    Итого 12150
    А плита рассчитана на нагрузки 28 800 - 36*800
    Так что проблемы я все равно не вижу. Правда как вы второй этаж и чем собираетесь перекрывать, если эти стены не несущие. 6 метров пролета - для дерева критичный момент. Или это одноэтажник?
     
  5. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Опять не согласен. Плит получается 5 по 1,5 м и длинной 6 м. Тогда площадь 45 м2.
    Да я этот момент обдумаю ещё.
    Вопрос в другом. Насколько критично ставить не несущие стены высотой 3 м на плиту перекрытия не подпёртую ростверком дополнительно.
     
  6. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    А ну да, у вас 6*8 получается, да все правильно, что никак методику расчета не меняет, и пропорции расчетной нагрузки к разрушающей.
    согластно расчета - не критично. К разрушающим нагрузкам вы не приближаетесь, запас по прочности больше чем в 2 раза - можете ставить спокойно.
     
  7. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Я так понял Вы считается нагрузку распределённую на все плиты. А тут сосредоточенная на одну плиту. И если стена стоит посередине плиты, то получается изгибающий момент. Скажем стена по ширине плиты высотой 3м. Тогда вес стены 225*1,5=337,5 кг. Момент M=F*L/4= 337,5*6/4=506 кг*м. Довольно прилично.
     
  8. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    А плита рассчитана на распределённую нагрузку 6*1,5*800= 7200 кг. Тогда максимальный изгибающий момент от такой нагрузки М=ql2/8; q=7200/6=1200 кг/м, тогда М=1200*6*6/8=5400 кг*м. Я понимаю так. По такому расчёту вроде держит.
     
  9. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Что и требовалось доказать. Пока я искал формулы вы сами все уже посчитали.
     
  10. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Не верится, тогда в то, что сосредоточенно может держать F=4M/L=4*5400/6=3600 кг!!!
     
  11. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    И это 3600 кг посередине! Я не уверен в этом.
     
  12. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    нет, все правильно, я даже удивлен что так мало по расчету получается, сдается что вы неправильно считаете - по справочнику перекрытие 4500, из доски 200*50 - с шагом 400 - разрушающая нагрузка сосредоточенная - 1300 кг, а это просто дерево, доска, а тут бетонная плита, они совсем на другие нагрузки рассчитаны.
     
  13. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    Если бы я знал как правильно! Тогда бы и не просил совета.
     
  14. Arttem

    Arttem Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    132
    Лайки:
    0
    а 4500 это что?
     
  15. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    длина
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела