    Помогите, пожалуйста, разобраться и найти решение для следующей проблемы.
    По горизонтальному полу холодного чердака устроено утепление. Для этого на не сплошную обрешетку пола чердака постелен Изоспан А (паропроницаемая пленка), на которую уложен пирог теплоизоляторов: лист пенопласта 10см, затем лист пенопласта 5 см, затем роквул лайт баттс 5 см. Весной обнаружено накопление большого количества воды в карманах, образовавшихся от провисания Изоспана между некоторыми досками обрешетки (см. фото). Количество воды примерно в сумме порядка 20 литров. Характерных следов воды по стропилам на чердаке от возможного протекания кровли в местах стыка кровельных листов (профнастил) или в области ендовых не обнаружено. Поскольку испарение воды из области ее накопления сильно затруднено из-за наличия сверху слоев пенопласта, можно ожидать, что вода в конце концов прорвет пленку и хлынет на потолок низ лежащего помещения. Кроме того, вода может зацвести и в ней могут завестись биоорганизмы. Я предполагаю, но не уверен, что источник этой воды – конденсат, образовавшийся вследствие прохождения водяного пара через пленку. Как с этим бороться? Заранее благодарю за совет. img_218850.jpg
     
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    На форуме есть специалист Ян Рыпл.Он ответит.Или адресуйте лично.
     
  3. ben

    ben Активный участник

    Регистрация:
    23.09.08
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    А почему вы выбрали именно такой пирог утепления (пенопласт, потом мин. вату )??? Вообще-то нужно было со стороны помещения постелить пароизоляцию, а не паропропускную мембрану.
     
  4. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Изоспан А- не предназначен для таких целей.
     
  5. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Всё разбирать и класть пароизоляцию, а потом уже утеплитель.
    Если есть возможность- со стороны помещения прилепите пароизоляцию Изоспан В ,С, Д.
    Изоспан А- не предназначен для таких целей. Чем обусловлен этот выбор- мне не понятно. Жесть какая-то!
     
  6. vladkis

    vladkis Новичок

    Регистрация:
    10.10.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Виноват, виноват, виноват !!! Запутался в терминологии в первичном сообщении. Был использован здесь не Изоспан А, а Изоспан В (шероховатой поверхностью вниз). Еще раз извинения !
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом