1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для кого-то строительный сезон подходит к завершению, а кто-то только начинает строить планы на будущий год. Специально для тех, кто взял курс на строительство собственного дома и задался животрепещущим вопросом: «А, собственно говоря, из чего строить?», мы подготовили статью о самых популярных материалах: газоблоках и пеноблоках. Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Кухня, пожалуй, самое уютное место в доме. Это не только пространство для приготовления пищи, но и место для семейных посиделок зимними снежными вечерами. По статистике больше всего времени люди проводят на кухне и в ванной. Поэтому если вы задумались о кардинальной смене облика вашей кухни, то стоит серьезно подготовиться.
    На что обратить внимание при выборе кухни читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Имеешь дело со штукатуркой?
Пройди опрос, помоги компании Knauf сделать свой продукт лучше и получи 300 рублей на телефон! Пройти опрос>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Водонагреватель выбивает автомат

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем андрей, 10.06.2006.

  1. андрей

    андрей Гость

    Купил проточный нагреватель воды на 5 КВ. Подключил к розетке, но после пяти минут работы выбивает автомат. Дом новый, автомат на 3 КВ. На кухне электроплита. Хочу узнать достаточно ли будет поменять автомат на5 КВ, или лучше протянуть от щитка провод с разеткой? Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  2. Viktor

    Viktor Гость

    Ответ -Для данного нагревателя обязательно отдельную трехпроводную линию сечением 2,5 кв.мм, желательно моножила, плюс УЗО с током утечки не более 30 ма, автоматический выключатель на 25А. Кстати, перед подключением в щитке убедитесь, что подводящая линия на вашу квартиру потянет данную нагрузку. В старых домах, как правило, питающая линия не более 4 кв.мм, проводник аллюминий. УДАЧИ!
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  3. Nort_GT

    Nort_GT Гость

    Водонагреватель.

    Вам действительно лучше провести отдельно,
    во первых вам понадобиться отдельный автомат!!! (сугубо для водонагревателя)
    во вторых проводку сделать нужно будет кабелем минимум
    медным 1,5мм либо алюминиевым 2,5мм!!!

    Если не сделать таким образом есть возможность возгарания проводки и/или при наличии короткого замыкания автомат не сможет его определить!!!
    Если что не понятно пишите!!!
     