  1. User

    User Гость

    Сменили нам трубы горячего и холодного водоснабжения (стояки). При интенсивном потоке труба горячей воды изгибается. Закреплена труба у пола и потолка, так что максимум изгиба приходится на середину, ход получается сантиметров 15, аж залазит под холодную трубу.
    Вопросы:
    1) Нормально ли такое поведение трубы? Причём, днём изгибается, а ночью восстанавливает ровную форму (интересно, что даже труба холодной воды гнётся!).
    2) При таком "гулянии" труба трётся о стену и другую трубу. Не протрётся ли?
    3) Нужно ли (можно ли) каким-либо образом прекратить подвижки трубы (зафиксировать)? А то даже как-то неэстетично...
     
  2. Валерий

    Валерий Гость

    >Сменили нам трубы горячего и холодного водоснабжения.

    1. надо писать что за трубы стоят
    2. нет неправильно сделали
     
  3. User

    User Гость

    Про марки труб я постараюсь узнать (ну, и написать потом).
    А что именно неправильно: что труба ходит, или что не закрепили, или ещё что?
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    мы тоже меняли стояк на полипропилленовые трубы, но на горячую, во первых, поставили армированную трубу, а во вторых сделали компенсатор, смотритет как у вас
     
  5. User

    User Гость

    Я начинаю сильно удивляться! Ничего высокотехнологичного у нас нет и в помине! Единственно, что меняли стояки бесплатно, может это что-нибудь компенсирует...
     
  6. Валерий

    Валерий Гость

    >А что именно неправильно: что труба ходит, или что не закрепили, или ещё что?

    и то и другое, всё должно быть жёстко, скорее всего не тот тип труб использовали для ГВС
     
  7. User

    User Гость

    Вот что я нашёл на трубе:
    1) продольная линия, для холодной воды - синего цвета, для горячей - красного;
    2) HOT & COLD WATER PIPE 32 X 5.4 U-SKZ A 335 CDIN 8077-8078 Germany CTS-T 18742.2 CND 135 01:58:08 CMKJ EXT NO.6 BATH NO.5 58986

    А теперь вопрос: это правильные трубы для квартирных стояков? А должны ли они сильно выгибаться при нагреве? А нужно ли их гуляние как-то ограничивать?
     