    Здравствуйте господа консультанты! Расчитываю на вaшу подсказку по следующей ситуации:
    Построил частный дом, вода поступает с пребоями и со слабым давлением. Друзья советуют поставить кубовую емкость и электронасос с автоматикой. В доме два санузла ( на 1 и 2 этажах) и само собой кухня. Отопление и горячее водоснабжение двухконтурным котлом "Воланд" .Подскажите пожалуйста как решить проблему водоснабжения.
    Можно ли емкость и насос поставить в доме, в помещении под лестницей? Не будет много шума?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну и откуда же она у вас поступает? С крыши капает или снег тает?
     
  3. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можно под лестницей, можно и без ёмкости, для снижения шума ставьте станцию MQ она самая тихая из-за водяного охлаждения

    ессно всё и емкости и насос всегда при темп. выше нуля должны быть
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Что водопровод?
    Это типа центральное водоснабжение?

    Что означают ваши слова "с перебоями и недостаточным давлением"?
    Перебои - это в вашей трубе воды нет вообще или в трубе(вашем отводе) она есть, но из крана не течет?
    Какова частота и длительность перебоев?
    Каково положение вашего отвода относительно магистральной трубы?
    Это у всех так или только у вас?

    На счет данного вам совета:
    кубатуру емкости надо выбирать исходя из ваших потребностей, периодичности и длительности отсутствия воды...
    Т.к. при большой емкости - вода будет "умирать", т.е. застаиваться, со всеми вытекающими последствиями.
    А при маленькой - понятное дело, что ее запаса вам хватать не будет...
    А так - это самый простой и дешевый способ, правда не гарантирующий постоянное наличие воды:smile3:))

    Смотри:
    1. Ваш отвод сделан по ниспадающей от потребителей к магистральной трубе.
    Здесь можно сделать так, как вам посоветовали - т.е. от магистрального водопровода вода, через автоматическое запорное устройство(как в унитазе - поплавок) будет неспешно пополнять некую открытую емкость. А вы уже из этой емкости будете разбирать воду посредством насоса или автоматической насосной станции.

    Плюсы:
    - запас воды.
    - отсутствие вашего влияния на давление в магистрале.
    - постоянный напор в вашей внутренней водопроводной сети.

    Минусы:
    - запас воды все же не безграничен, и при некотором стечении обстоятельств вода закончится(хотя это, все же, лучше, чем если бы она закончилась в трубе, т.с. оттяжка агонии)
    - вода застаивается
    - необходима периодическая очистка и дезинфекция вашей емкости.
    - занимается некотрое место

    2. Не важно как сделан ваш отвод, важно чтобы на каком-то его участке, начиная от магистрали, всегда присутствовала вода.
    Тогда роем колодец, в месте прохождения трубы вашего отвода и как можно ближе к магистральной трубе. Утепляем и гидроизолируем его. И ставим в этот колодец повысительный насос или автоматическую насосную станцию.

    Плюсы:
    - у вас всегда есть вода при практически стабильном давлении в вашем внутреннем водопроводе, если она присутствует в магистрале и имеется хоть какое-то давление.

    Минусы:
    - вы понижаете давление в магистрали, тем самым создавая неудобства другим пользователям.
    - возможно потребуется разрешение на такую систему(и вы его вряд ли получите из-за предыдущего абзаца)
    Конфуз, однако - вы платите за полную услугу, а получаете ее частично...
    Самостоятельно вы ничего сделать не можете, не навредив другим...(т.е. не нарушая закон)
    Контора не желает или не может обеспечить нормальное предоставление услуги...(тоже нарушение закона)
    Даже через суд вряд ли чего можно добиться - ну обяжут они повысить давление... Так мужики скажут, что денег нет на насос или трубы..., или еще чего придумают...
    Сейчас вы можете подать на контору в суд за неудовлетворительное качество услуг...
    А вот если поставите повысительный насос, без их разрешения, то уже они могут подать на вас в суд за нарушение режима работы магистрали(т.е. спишут всех собак на вас - типа, это вот из-за этого кадра ни у кого воды нету)....

    Сложно все это и муторно...

    Вобщем здесь вам решать - думайте, взвешивайте. Просто скажу, что второй вариант более рационален и удобен.

    Можно. Есть очень тихие напорные насосы - но они дорогие...
    Например Grundfos MQ 3-35 - позицианируется как раз для установки в помещениях(типа под раковину).

    Таким образом, емкость вы можете ставить не вне дома, учитывая возможности насоса(глубину всасывания и подачу).

    Ставить погружной насос смысла нет - хорошие имеют приличную цену и габариты, а всякая шелупонь шумная и имеет низкое давление.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.06.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом