Водоснабжение на даче - насос накачивает в себя воду, но не подает ее в систему

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Светлана, 22.06.2008.

  1. Светлана

    Светлана Гость

    Три года назад сделали водоснабжение частного дома. Есть насосная установка. Труба из установки опущена в колодец. Обратный клапан стоит (донный).
    Проблема - насос накачивает в себя воду, но не подает ее в систему. Какие могут быть причины? Обратный клапан проверяли, работает.
    Эта ситуация повторяется уже четвертый раз. Меняли несколько насосов. Причину так и не поняли. Т.е. насоса хватает месяца на 3-5, потом все то же самое.
    В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
     
  2. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    надо б описать по-подробнее, какая глубина источника общая, на какой глубине стоит обратный клапан, что за насос, где стоит и т.д. и т.п.
     
  3. Светлана

    Светлана Гость

    Спасибо за ответ! Общая глубина колодца 4 метра. Обратный клапан стоит на глубине тоже 4 м.
    Насос САВ Стандарт-100-Н-24 (до этого были два Grundfos), стоит в помещение в доме. Дом с газовым отоплением (круглогодично).
    Фильтр стоит перед входом в систему, но после насоса.
     
  4. Светлана

    Светлана Гость

    Допишу насос производства ПТФ Акватехника.
     
  5. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    а чё погружник не поставите - гораздо надёжнее, удобнее и проче и прочее?

    диаметр трубы какой идёт?
     
  6. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а фильтр у вас не забитый песочком или илом?
     
  7. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    он когда в систему перестает ее подавать, с отсоединенной трубой на выходе давит воду?
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Светлана, еще подробней...

    1. Какое расстояние от насоса до колодца?
    2. Перепад высоты от донного клапана до метса установки насоса?
    3. Диаметр всасывающего патрубка и подающей магистрали?
    4. Напряжение сети?
    5. Какие еще устройства установлены на линии?
    6. Насос в стандартной комплектации, что в нее входит?
    7. Если не затруднит, то нарисуйте как у вас проходит трасса от колодца до насоса, с указанием размеров участков.
    8. При чем здесь газовое круглогодичное отопление?
    Насос работает круглый год?

    Это как так и как вы выяснили, что он что-то куда-то накачивает?

    :smile3:)) Вы издеваетесь?
    Описывайте все подробно, иначе, похоже, вы так до конца дней своих будете насосную промышленность спонсировать...
    .
    Кстати - если насоса хватает на 3-5 месяцев, то, теоретически, нормальный человек его в гарантию или ремонт снесет, чтобы выяснить почему и отчего, а вам-то это уже должно было бы стать делом принципа - выяснить в чем проблема...
     
  9. Владимир

    Владимир Гость

    Если Ваша насосная станция с Ваших слов накачивает воду в гидробак но не подает ее в систему, значит проблема в системе. Опишите параметры настройки вашего гидрофора, давление вкл и откл. Показания манометра при остановке станции. Наличие фильтров после АНС. Проверьте всю систему и точки водоразбора. Скорее всего очень низко опущена водозаборная труба в колодец, происходит засасывание песка и как следствие выход из строя насоса. Угробить за 3 месяца Grundfos не легко!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом