1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Водоснабжение свинокомплекса

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем perhapsys, 29.06.2018.

  1. perhapsys

    perhapsys Новичок

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чернобай, Черкасская обл.
    Работаю на свинокомплексе, водоснабжение организованно через скважину в накопительный басеин откуда насосом перекачивается в систему. До недавнего времени в насосной находилось два насоса один 13 м. куб/час, другой, аварийный 11 м. куб/час. В связи с увеличением поголовья стал ощущаться недостаток воды. Шеф настаивает на подключении на подачу второго насоса. Как это можно сделать. Заранее благодарен.
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Не факт, что нужно подключать именно второй насос.
    Для ответа надо видеть существующую схему, знать график водопотребления (проектный и по факту увеличения поголовья).
     
  3. perhapsys

    perhapsys Новичок

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чернобай, Черкасская обл.
    Никакой проектной документации не существует. С учётом обилия помещений мойки ежедневно / 2-3 кёрхера /, плюс лето и в результате воды не хватает. Директор захотел иметь якобы мультисистему, где один насос работает постоянно, а второй включается при падении давления, скажем до 2 атм. мультисистему. В результате система не может набрать даже 3 атм.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Так не понятно, в чём проблема... Второй насос подключаете через реле давления в системе, только и всего.
    Но не видя систему, сказать почему не работает, затруднительно.
    Я бы рекомендовал пригласить специалиста на место
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом