  1. Михаил

    Михаил Гость

    Андрей, как Вам вот этот экземпляр [ссылка не работает]?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну, тяжелая штука )))
    И пояснения к ней на сайте малограмотные, даже толком термины не смогли перевести. В русском языке метантенк имеет совсем другое значение, нежели в аглицком или французском. И какая нафиг аэробная очистка может быть в подземной емкости, засыпанной загрузкой? Принудительной продувки нет, естественная по определению невозможна...
    Азот не удаляется, фосфор - и подавно. На счет соблюдения норматива и думать не приходится при такой схеме. А если после этой штуки поставить почвенное поглощение, то она избыточна.
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    ёмаё...куда же гадить)))
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Дык поставьте обычный септик, зачем Вам этот монстр?
     