1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по эксплуатации.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Геннадий, 03.12.2012.

  1. Геннадий

    Геннадий Гость

    День добрый всем! Газовый кoтел Daewoo DGB-100MSC, 2010 года выпуска. После небольшого ремонта котел работает постоянно, я имею ввиду шумит и не отключается.А когда включаешь горячую воду,после этого отключается на несколько секунд, после включается и работает дальше.Газовая горелка включается и отключается в зависимости от установленной температуры. подскажите пожалуйста -это правильно или нет.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если перегрева теплоносителя не присходит,то все нормально. Скорее всего его задушили по мощности на отопление во время ремонта. В принципе это правильный режим работы. Чем меньше включений выключений тем лучше.
     
  3. Геннадий

    Геннадий Гость

    Большое спасибо за оперативный ответ.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом