1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Строительный сезон в самом разгаре. А значит вопрос выбора стройматериалов выходит на первый план. Тем более если речь идет о «погоде в доме».
    На что обратить внимание при выборе утеплителя читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. На что Вы готовы ради комфорта? Совсем скоро на большей части России наступят самые знойные летние дни. Если Вы тяжело переносите жару, то стоит задуматься об установке кондиционера.
    О том, как не потеряться среди многообразия моделей и опций, приобрести то, что нужно и не замерзнуть летом, читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что такое программа лояльности для монтажников?
Читать статью>>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по электрике новой квартиры

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Михаил, 06.05.2006.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    В новой квартире (дом сдали в ноябре 2004 года, проект дома 1986 года) в эл. щитке установлено автомат на 32А до эл счетчика, после счетчика 3 автомата на 16А и от них до квартиры 3 провода ВВг 3х1,5.
    Вопросы: 1. Какого сечения провода должны быть проложены до квартиры?; 2) Правильно ли выбраны автоматы?; 3) Должны ли были строители установить УЗО в щитке?; 4.Какая нормативная документация это регламентирует?; 5. Чем можно защитить эл. оборудование квартиры от повышенного напряжения.
     
  2. electro

    electro Гость

    ПУЭ, седьмое издание, 2002 год ::: таблица 7.1.1
    минимальное сечение провода до счетчика 2,5 мм
    минимальное сечение провода в квартире 1,5 мм
    --------------------------------------------
    автоматы выбраны правильно
    electro.narod.ru/tables/current.htm таблица выбора автоматов
    --------------------------------------------
    ПУЭ, седьмое издание, 2002 год
    7.1.71
    для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (узо)
    --------------------------------------------
    Датчик превышения напряжения ДПН-260
    Автоматический выключатель с защитой от превышения сетевого напряжения ASP-3Н
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо за ответы.
    Хотелось уточнить про УЗО, из ПУЭ "...рекомендуется устанавливать УЗО..." это значит, что со строителей я не могу потребовать установить УЗО или нет?
     
  4. injener

    injener Гость

    Строители должны установить то, что предусмотрено проектом - не больше и не меньше. Попросите чтобы Вас ознакомили с проектом. В любом случае УЗО рекомендую установить самостоятельно(в смысле нанять квалифицированного электрика за свой счет) на каждую из трех линий(в проекте скорее всего одно общее), это поможет выявить утечку в случае ее возникновения. УЗО выбирайте электромеханическое(они подороже)-электронные могут быть склонны к ложным срабатываниям.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  5. vasily

    vasily Гость

    По действующим нормам так делать нельзя - автомат перед счётчиком не ставится(в жилых домах). УЗО по нормам необязательно, но рекомендуется. А так автоматы выбраны правильно,
    правда если до автомата 32А проложен провод минимум 4мм кв. Нормативная документация СП31-110-2003 и ПУЭ.
     
  6. жанн

    жанн Гость

    Товарищь Василий, автомат перед счетчикам стоять ДОЛЖЕН на расстоянии не более 10 метров по кабелю.
    С уважениемЖанн.
     
  7. Перед счетчиком должен быть установлен коммутационный аппарат(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛОМБИРОВКИ) для безопасной замены счетчика. пакетнник или автомат-определяеться проектом,но автомат ИМХО лучше!
    Если проект86года,то формально все сделано правильно,и дом принимался исходя из норм 86года!
    Еще принимаються новые дома с аллюминиевой проводкой,по проектам ,согласованным в бородатом году!
     
  8. vasily

    vasily Гость

    Товарищь Жанн а как насчёт этажного щита? Именно там он и стоит.
     
  9. Михаил

    Михаил Гость

    А Siemens и ИЭК (выбор исходя из наличия в магазинах) это электромеханическое УЗО или электронное?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом