1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по электрике новой квартиры

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Михаил, 06.05.2006.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    В новой квартире (дом сдали в ноябре 2004 года, проект дома 1986 года) в эл. щитке установлено автомат на 32А до эл счетчика, после счетчика 3 автомата на 16А и от них до квартиры 3 провода ВВг 3х1,5.
    Вопросы: 1. Какого сечения провода должны быть проложены до квартиры?; 2) Правильно ли выбраны автоматы?; 3) Должны ли были строители установить УЗО в щитке?; 4.Какая нормативная документация это регламентирует?; 5. Чем можно защитить эл. оборудование квартиры от повышенного напряжения.
     
  2. electro

    electro Гость

    ПУЭ, седьмое издание, 2002 год ::: таблица 7.1.1
    минимальное сечение провода до счетчика 2,5 мм
    минимальное сечение провода в квартире 1,5 мм
    --------------------------------------------
    автоматы выбраны правильно
    electro.narod.ru/tables/current.htm таблица выбора автоматов
    --------------------------------------------
    ПУЭ, седьмое издание, 2002 год
    7.1.71
    для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (узо)
    --------------------------------------------
    Датчик превышения напряжения ДПН-260
    Автоматический выключатель с защитой от превышения сетевого напряжения ASP-3Н
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо за ответы.
    Хотелось уточнить про УЗО, из ПУЭ "...рекомендуется устанавливать УЗО..." это значит, что со строителей я не могу потребовать установить УЗО или нет?
     
  4. injener

    injener Гость

    Строители должны установить то, что предусмотрено проектом - не больше и не меньше. Попросите чтобы Вас ознакомили с проектом. В любом случае УЗО рекомендую установить самостоятельно(в смысле нанять квалифицированного электрика за свой счет) на каждую из трех линий(в проекте скорее всего одно общее), это поможет выявить утечку в случае ее возникновения. УЗО выбирайте электромеханическое(они подороже)-электронные могут быть склонны к ложным срабатываниям.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  5. vasily

    vasily Гость

    По действующим нормам так делать нельзя - автомат перед счётчиком не ставится(в жилых домах). УЗО по нормам необязательно, но рекомендуется. А так автоматы выбраны правильно,
    правда если до автомата 32А проложен провод минимум 4мм кв. Нормативная документация СП31-110-2003 и ПУЭ.
     
  6. жанн

    жанн Гость

    Товарищь Василий, автомат перед счетчикам стоять ДОЛЖЕН на расстоянии не более 10 метров по кабелю.
    С уважениемЖанн.
     
  7. Перед счетчиком должен быть установлен коммутационный аппарат(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛОМБИРОВКИ) для безопасной замены счетчика. пакетнник или автомат-определяеться проектом,но автомат ИМХО лучше!
    Если проект86года,то формально все сделано правильно,и дом принимался исходя из норм 86года!
    Еще принимаються новые дома с аллюминиевой проводкой,по проектам ,согласованным в бородатом году!
     
  8. vasily

    vasily Гость

    Товарищь Жанн а как насчёт этажного щита? Именно там он и стоит.
     
  9. Михаил

    Михаил Гость

    А Siemens и ИЭК (выбор исходя из наличия в магазинах) это электромеханическое УЗО или электронное?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом