1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по гидрострелке

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вячеслав 7777, 04.11.2016.

  1. Вячеслав 7777

    Вячеслав 7777 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Смущает установленная у меня стрелка. Слева сверху вход от котла. Справа вверху выход на котёл. Снизу линии отопления.
    Я так полагаю, что все выходы на линии должны быть слева, а обратки с линий справа.
    Тут же сделано вперемешку. Получается, холодная обратка с первого контура пойдёт во второй и третий.
    Или я не прав ? Спасибо
     

    Вложения:

  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Такое впечатление, что это не гидрострелка вообще. А просто коллекторная группа.

    Выпускаются гидрострелки с коллекторной группой. Выглядят вот так:

    DGB-U1+1+1.25.125.jpg IMG_9797.jpg
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы правы, это вообще не гидрострелка. Вам в одну гребёнку втиснули вперемежку и подачи и обратки и обе петли.
    Классическая гидрострелка состоит из самой гидрострелки и двух гребёнок (подача и обратка)
    [​IMG]
    Похоже по вашей схеме, что ваши монтажники вообще не понимают смысла гидрострелки, поэтому впаривают вам вот эту чушь.
     
    Последнее редактирование: 04.11.2016
  4. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вполне нормально сделан монтаж, главное, чтобы насос, установленный в котле не был слабее других насосов, установленных в промежутке между подачей и обраткой котла. Смущает установка фильтра - грязевика, который стоит "вверх ногами" и будет работать не правильно.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.11.2016
  5. Вячеслав 7777

    Вячеслав 7777 Новичок

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, всем. Сегодня переварил все. Подачи и обратки переставил. Вот такие нынче, мастера работающие за деньги. Вторую неделю всё переделываю.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом