1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по гост или снип (водоотлив)

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Антон, 22.12.2008.

  1. Антон

    Антон Новичок

    Регистрация:
    15.06.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Каким документом регулируется монтаж водоотлива на окно?

    P.S. Нужен именно документ!!! в частности на какую ширину он должен выходить за фасад здания.

    Прочитал все документы, которые нашел, водоотлив там не упоминается, значит ли это, что я могу просто сделать выход за фасад 1 см?
     
  2. ГОСТ 30971-2002
    Группа Ж15 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ

    Общие технические условия
    Дата введения 2003-03-01
    В.6.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены - 30-40 мм.
     
  3. Антон

    Антон Новичок

    Регистрация:
    15.06.07
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    хм, а рекомендовано, это обязательное?
     
  4. у нас сливы назначают со свесом в 2см и все ок.
     
  5. если 1см то есть вероятность задува воды под слив.Хотя все зависит от конструкции и наклона..
     
  6. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    ответ

    Здравствуйте,

    Согласно "ПРАВИЛАМ И НОРМАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА", МДК 2-03.2003:
    п.4.2.1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М
     
  7. warrior

    warrior Гость

    При установке сливов должны соблюдаться требования, оговоренные в СНБ 1.03.07-04:
    • уклон слива – 5%;
    • напуск слива на фасад – 50 мм.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом