    SEM Гость

    Здравствуйте, уважаемые.
    Есть вопрос по конструкции несущей балки.
    Ситуация такая: цоколь - бетон, забит глиной изнутри и снаружи дома. По бетону(выше глины) 4 ряда кирпича, гидроизоляция, стены.
    В кирпичной части, от бетона до гидроизоляции, оставлены отверстия под балки для пола. Предполагается, что будут отлиты балки и, через месяц,
    после подсыпки глины, долит пол 1 этажа. Примерно 15 см. Балки длиной 4м. Шагом 3м. Т.е. балка должна держать примерно
    2 куба бетона пола и, примерно, 1 куб бетона стяжки под тёплый пол. Плюс запас. Итого 8-9Т. Рассчёт на то, что насыпная глина рано или поздно просядет.
    Получается примерно такая конструкция: 4 арматуры, общим сечением около 10см2, при высоте балки 30см и ширине 15-20см. Бетон М300. В верхнюю часть балки(10см от верха) бетонируем закладные для привязки пола
    - арматура 12, пол-метра наружу, через пол-метра.
    Вопрос. Нормально выглядит конструкция? Удержит нагрузку? Не мало арматуры?
    И ещё, конструкцию 15см половой плиты 4х3м не подскажете?
    Есть ещё предложение. В середине балки устроить фундамент - буром пробить около 1,5-1,7м, диаметром 30см и забетонировать. Типа сваи. Тогда арматура будет послабже и на фундамент нагрузки поменьше. Но я чего-то к этому с недоверием.
    Спасибо.
     
  2. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Расчет на 8 т на метр: сечение 15х30 (h) см, бетон М300, внизу 3 шт. ф16, наверху 2 шт. ф16, поперечная в зоне опирания ф8 (по бокам) по 5 шт шагом 20 см и далее с шагом 40 см.
     
  3. sem

    sem Гость

    "поперечная в зоне опирания ф8 (по бокам) по 5 шт шагом 20 см и далее с шагом 40 см"
    Зона опирания, это, имеется в виду, места, где балка ложится на бетон цоколя? Поясните, пожайлуста.
     
  4. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Здесь имеется ввиду зона от конца балки и по балке примерно 0,8...1 м - здесь максимальные поперечные силы сочетаются с ненулевыми еще моментами. В середине балки поперечная сила равна 0, а момент максимальный. Поэтому армирование в середине (см. продольную арматуру по расчету) отличается от армирования у опор.
     
  5. sem

    sem Гость

    Конструктивно, имеется в виду, поперечные "квадраты", к которым подвязывается продольная арматура"?
     