1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос по перекрытию. Поднял первый этаж из Аэрока, необходимо делать плиту с каким-то ригелем ?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр, 29.08.2011.

  1. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    У вас слоны что ли ходить будут по перекрытию. Плита с 8-й нагрузкой черта выдержит и пример у вас крайне неудачный.
     
  2. Александр

    Александр Гость

    слоны не слоны, но не хочется чтоб стена крошиться начала ((((((
     
  3. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Для того, чтобы не "крошилась" стена, и нужен монолитный распределительный армопоя или не менее 2-х рядов кирпичной кладки из кипича не ниже марки М100, последний ряд тычковый.
     
  4. Виктор-

    Виктор- Гость

    Вы 2 проблемы и вопроса свели к одному!
    1 - Формирование плиты переркрытия (пусть даже монолит)
    2 - Уложение плит перекрытия на газобетонные блоки
    А они разные по своему решению!
     
  5. Александр

    Александр Гость

    может неверно сформулировал, простите
    вопрос состоит только в том, чтобы не потрескалась стена под перекрытием... (чёт не получается загрузить фото сюда :sad: )
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Зарегистрируйтесь..и все получится! :grin:
    Для этого делается армирующий пояс. Набирает прочность. И только потом укладка плит или нагрузка монолитных конструкций.
    Все отдельно..
    Все по-этапно!
     
  7. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Да нет никаких проблем!!! Все конструктивные узлы опирания,монтажа, изготовления и пр. давно известны.есть сомнения, то поверочные расчеты еще никто не отменял!!!
     
  8. Александр

    Александр Гость

    Сегодня попытаюсь зарегистрироваться, а по периметру стен под армопояс думаю положить сетку которую укладывал через каждый третий ряд блоков, дополнительно снимет нагрузку от плиты перекрытия думаю
     
  9. Dk777

    Dk777 Активный участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    109
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Класть сетку, как и клеить скотч, - бестолку.
     
  10. Александр

    Александр Гость

    почему?
     
  11. Dk777

    Dk777 Активный участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    109
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сетка, как и арматура работает совместно с бетоном на растяжение. Если положить её ПОД армопояс это ни чего не даст. Если уложить на нижнюю арматуру армопояса, то это усилит работу конструкции на изгиб. А в Вашем случае армопояс лишь перерастределяет нагрузку на стены.
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Нет смысла!
    +1
     
  13. Александр

    Александр Гость

    вообсчем решено делать облегчённое сборно-монолитное перекрытие. Балки перекрытия вывешу над стеной на стойках....часть балок свяжется с армопоясом и одновременно всё зальётся бетоном, как результат получу облегчённую плиту перекрытия которая одновременно и будет являться армопоясом... :smile3:
     
  14. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    На кой ....???Армопояс и является перераспределителем нагрузки! И если вы кладете блоки на клею, где шов 3-5мм,то как ее спрятать.В рекомендациях по укладке хоть "Твинблок", хоть "Инсиблок" и т.п. рекомендуют по периметру армировать стержневой арматурой с прорезанием штраб в блоках!
     
  15. Dk777

    Dk777 Активный участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    109
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Чё-то я не понял конструкции "Балки перекрытия вывешу над стеной на стойках...." И в чём здесь облегчение конструкции?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом