Вопрос про "частоту тактов вкл/выкл газового котла"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Павел, 22.08.2010.

  1. Павел

    Павел Гость

    Доброго времени суток.
    Подскажите пож-ста, котел Vaillant TurboTec pro 24квТ, двухконтурный, дом из бруса 70 кв метров, радиаторы биметалл Global Plus 500 40 секций (общее). Прикинув объем системы получаем грубо 20-25-30(максимум) литров теплоносителя.
    Из этого возник вопрос: получается что для такого объема теплоносителя котлу необходимо только "пыхнуть" и он уже нагреет теплоноситель..., затем отключится..., снова включится... и т.д.
    Вопрос: насколько плохо это для котла??? Или частоту тактов можно как то задать???
    Как в сложившейся ситуации обеспечить работу котла в оптимальном режиме??? Я так понимаю описаный мною режим работы не есть оптимальный...
    Всем заранее спасибо!
     
  2. Павел

    Павел Гость

    Забыл уточнить, система еще не реализована, т.е. можно перепроектировать частично...
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    1. правильно настроить котёл (смодулировать мощность горелки)
    2. Установить комнатный регулятор.
    3. Иногда удаётся настройкой мощности насоса (если есть регулятор), хотя нужно смотреть чтобы не в ущерб теплоотдаче.
    4. Увеличить количество радиаторов и как следствие снизится температура теплоносителя.
    5. Использовать двухтрубную систему.
    6. Правильно отрегулировать проток теплоносителя через радиаторы.
    7. Пересчитать систему на ТП.
     
  4. Павел

    Павел Гость

    Спасибо Glory Const!
    Хотим обойтись без ТП.
    А все остальное учтем, система и так двух трубная, поток через радиаторы будет регулироваться, котел настраивать будет специалист, с ним обсудим.., ну и комнатный регулятор планируется в будущем, после первого отопительного сезона, чтобы проверить как себя система ведет....
     
  5. павел м

    павел м Гость

    как смодулировать мощность горелки?можно самому это сделать?
     
  6. Евгений

    Евгений Гость

    всем привет.Бакси майнфур 24.стал замечать за ним что при достижении заданной темпиратуры котел отключается и буквально через секунду включается вновь,но так как температуру он уже набрал (в прошлый раз) то почти сразу отключается и дальше все как положенно.это произходит (точнее я замечаю) один раз в день или два дня в общем не часто.но всетаки.
    В чем может быть дело?
    Кстати он ещё может перезагрузится.тоже напонятно почему.стабилизато есть.работает вроде бы.
    У кого какие мысли?
     
  7. best996

    best996 Гость

    1.настроить мах. по таблице(с валенками встречал такое)завышен выход
     
  8. best996

    best996 Гость

    на monitor.ru.net в форуме есть такое про Бакси-почитай на досуге.
     
  9. Евгений

    Евгений Гость

    спасибо
     
  10. Александр

    Александр Гость

    Павел, с котлами Вайлант в коробке находится две инструкции, перечитай ещё раз там всё настраивается электронно, через панель управления, в том числе и время между запусками, удачи.
     