Вопрос про контактор и греющийся провод.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Виталий, 17.12.2004.

  1. Виталий

    Виталий Гость

    Здравствуйте!

    Такой вопрос. Есть 4 разных линии ( нагреватели, кондеционеры, вентиляция, теплый пол). Нужно автоматически отключать и включать их в определенное время через один таймер. Можно ли использовать для включения-выключения этих линий трехфазный контактор - три линии (фазы) пойдут через фазные контакты контактора, одна линия (фаза) через нулевые контакты. Нули линий останутся не разрывными. Допустимо ли это? Контактор на 40А. Суммарная нагрузка на всех линиях 9 кВт.

    И еще вопрос. На одной линии по всей длине греется медный провод (еле заметно, чуть теплый) - сечение 2,5, нагрузка 2,8 кВт. Можно ли оставить этот провод или лучше заменить?

    Спасибо!

    С уважением, Виталий
     
  2. Узолог

    Узолог Гость

    Провод в 2.5 мм способен пропустить ток в 23 ампера. Ваши 2.8 кВт это всего 12 А. Так что ничего страшного
    Что касается контактора то нулевой провод лучше вобще не пропускать через контактор а комутировать только фазы
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  3. A1420

    A1420 Гость

    Ваш провод может пропустить 12А при длине 30 м. Если где-то клеммы не затянуты, то ток может быть гораздо больше. Проверьте клеммы и длину. В этом деле пригодятся токоизмерительные клещи.
     