1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Паркет по праву считается одним из самых долговечных, натуральных и дорогих напольных покрытий. Именно этот материал использовали при создании интерьеров многих дворцов Царской России и во многих из них паркет сохранился практически в первозданном виде до наших дней. Как свой сделать правильный выбор «на века» читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
  3. Как выбрать линолеум и на что обратить внимание при его покупке, чтобы не переживать потом за напрасно потраченные деньги? Подробнее читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

На что вы обращаете внимание при выборе межкомнатной двери?
Пройти опрос>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопрос спецам по мокрым фасадам!

Тема в разделе "Фасады: отделка и ремонт. Облицовка цоколя", создана пользователем Rusframer, 16.02.2017.

  1. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    Итак, есть задача - одноэтажный каменный тонкостенный дом. Стены в один кирпич, камень поризованый 2,1 NF.
    По проекту у нас снаружи 100 мм изофаса 110-го на клей и грибки - и дальше штукатурка и камень по углам.
    Есть большое желание добавить ваты до 150 мм, но как себя поведет мокрый фасад на таком толстом ватном основании? Пойдет ли тот же изофас 110 или нужно уже 140? Стандартная схема пойдет, или уже только толстостенные штукатурки?
    Потянет ли пустотелый кирпич 250 мм - 150 мм ваты с толстым штукатурным фасадом?
    Или делать по проекту уже и не выеживаться?
     
  2. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    ну и где все? nadegniy, вы тут?
     
  3. SMS

    SMS Форумчанин

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    3 691
    Лайки:
    1 186
    Адрес:
    Miina
    Прихожане все по городам разбежались, сокровища ищут(с)
     
  4. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    817
    Лайки:
    758
    Адрес:
    Рязань
    Только под штукатурку.
    На свой страх и риск.
    Если выбирать между 140 и 110, однозначно 140. Но я бы выбрал ППС
     
  5. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    150 мм 140 под обычную штукатурку реально? На 250 кирпиче?
     
  6. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    817
    Лайки:
    758
    Адрес:
    Рязань
    Реально
     
    Владимир К. нравится это.
  7. Николай Петрушков

    Николай Петрушков Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Делайте по проекту. Достаточно будет и 120 мм. Промерзание исключено. В нашем регионе промерзание стенки составляет 270 мм. Т.е достаточно 100 мм. 150 мм лишка. Смысла нет.
     
  8. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    промерзание не тот вопрос что обсуждается. Обсуждается перевод нормативного дома в энергоэффективный.
    Смысл есть, потому что газа нет. И не будет.
     
  9. Николай Петрушков

    Николай Петрушков Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    поставьте отопление на вольфрамовой нити с антифризом на 40 % экономии
     
  10. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    очередной перпетуум мобиле?? Если дом имеет теплопотери на 8 квт, то он будет терять 8 квт - какую бы там нить куда не ставили.
    Физику не обманешь.
     
    Буратино нравится это.
  11. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    3 942
    Лайки:
    589
    Адрес:
    Москва
    Для начала избить до полусметри проектировщика за такой фуфловый проект. Потом его повесить за ногу на центральной площади города.
    В качестве утеплителя ППС-16Ф 150-200мм (ранее маркировался ПСБ-С 25Ф), приклеить, двойной базовый армирующий слой с Панцирной и Фасадной стеклотканевыми сетками и облицовка плиткой, камнем весом до 50 кг/м2.
    Для примера дом облицован плиткой, нарезанной из клинкерного кирпича ручной формовки, фасаду два года
     
    Владимир К. нравится это.
  12. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    3 942
    Лайки:
    589
    Адрес:
    Москва
    Под декоративную штукатурку никаких проблем, можно с минватой 120-150 кг/м3.
     
  13. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    3 942
    Лайки:
    589
    Адрес:
    Москва
    Что за регион? На каком калькуляторе сделали эти расчёты?
     
  14. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 220
    Лайки:
    789
    Адрес:
    Москва
    это и требовалось уточнить. Никаких мероприятий по усилению не нужно, стандартная схема мокрых фасадов?
     
  15. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    3 942
    Лайки:
    589
    Адрес:
    Москва
    Не совсем она стандартная в таком случае. У системодержателей нет таких стандартных узлов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом