1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопросы к Ратникову Андрею и другим знатокам

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Руслан, 13.11.2012.

  1. Руслан

    Руслан Гость

    Внимательно прочитал ваши статьи о фильтрующем колодце, возникли вопросы.

    1-Зачем вообще фильтрующему колодцу нужны стены?
    Вырыл яму засыпал туда щебёнки или бой красного кирпича, сунул трубу и готово.
    2- Почему вы ограничиваете глубину фильтрующего колодца 2.5 метрами, а площадь в плане 4 кв. метрами?
    Спасибо.
    С уважением, Руслан.
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Так делают, но грунтовые стенки достаточно быстро осыпятся в щебень, а щебень затянет грунтом.
    Я ограничиваю? Вы видимо плохо меня поняли. У колодца одно ограничение - метр от дна до УГВ. В плане - чисто терминологически. Мелкий и широкий колодец называется фильтрующей кассетой.
     
  3. Руслан

    Руслан Гость

    Спасибо за оперативность.

    Скажите, делаю фильтр. вырыл колодец в глине глубина будущего колодца 3,8 метра, до фундамента двухэтажного, кирпичного .тяжёлого дома 4,5-5метров
    переживаю за фундамент!
    Не поплывёт?
    Грунтовые воды на -60 метрах.
    Спасибо.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Правильно переживаете, положено не ближе 8 метров
     
  5. Руслан

    Руслан Гость

    Варианты?
    Или только переносить?
     
  6. Руслан

    Руслан Гость

    А может ту часть колодца, которая обращена к дому гидроизолировать.
    Дом находиться на склоне, уклон где то 1/ 25.
    И яма на метр ниже и на 4.5 метров правее дома.
    Спасибо.
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Это же Ваш дом, а колодец слишком близко. Можно конечно пренебречь нормами, но тогда обижаться только на себя, если что. Изолировать колодец с одной стороны - мало продуктивно с точки зрения защиты фундамента, и совсем уж нелепо с точки зрения производительности колодца. Производительность посадите, а фундамент всё равно не защитите.
     
  8. Руслан

    Руслан Гость

    Спасибо за ваши ответы.
    Место для Ф.К. пепренести трудно. Оно, место "зажато" между домом, опорой электоропередачи 220 вольт и подземным газопроводом, полипропиленовым низкого давления.
    Следуя давней российской традиции, наберусь наглости, и спрошу, а почему 8 метров, а не 6.
    Ведь грунт, фундамент и пр. условия везде разные.
    Впрочем это уже лирика, если я занимаю ваше время можете не отвечать.
    Спасибо.
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Среднестатистическая цифра, нормативный размер санзоны, выполнение которого в большинстве случаев обеспечивает как санитарные требования, так и защиту фундаментов и подвалов. Безусловно, с точки зрения именно фундаментов, цифра будет зависеть и от грунтов и от производительности колодца и от типа фундамента. Но я ВКшник, а не ПГСник, мне сложно судить, насколько можно уменьшить (и можно ли) эту цифру в зависимости от грунтов. В общем виде, компрессионная воронка в глине более пологая, чем в песках, где она круче уходит вниз.
     
  10. Руслан

    Руслан Гость

    Сегодня ездил на сторойку, смог "сдвинуть" ф.к. ещё на метр, те стало 6 метров.
    Позвонил двоим соседям, которые живут 5- 10 лет, у них полусептик-полу ф.к. расположен в 2,5-3 метрах от фундамента, неправильно, но фундамент стоит и в подвале сухо.
    Привлёк старого российского "эксперта"-авось- и начал делать.
    Сразу возник вопрос,заранее извиняюсь.
    А почему засыпка ф.к. фракцией 20-40мм?
    А можно красный кирпич четвертануть и засыпатьего ?
    И ещё, рабочим-эффективным размером ф.к. считается внутреняя поверхность стенок или место контакта засыпки с грунтом?
    Спасибо.
     
  11. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Можно почти совсем не делать засыпку, только слой 10-15 см. Но именно из фракции 20-40 или около того.
    Битый кирпич годится, но крепкий, не убитый морозом в кашу.
    Да, внутренняя. И площадь дна. Так в нормативе записано. Можно делать широкую засыпку снаружи по периметру, и тогда считать по границе грунта. Но со временем грунт будет проникать в засыпку, что чревато просадками грунта и частичной потерей производительности.
     
  12. Руслан

    Руслан Гость

    Т.е. можно засыпать на дно Ф.к. и за стены 20 см щебня 20-40 фракции и всё?
    И будет работать?
    А то не хочется покупать ещё машину кирпичного боя, ломать и засыпать его.
    Да и холодно уже.
    Спасибо.
     
  13. Andrey

    Andrey Гость

    так зачем покупать бой кирпича и его же бить если проще купить щебень необходимой фракции?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом