1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вопросы консультанту раздела

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Atos, 13.04.2015.

  1. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте Rusframer. Возник такой вопрос, на скрине стрелкой указал. Если доски в этом соединении рассохнутся, то будет щель в дом, как этого избежать?
     

    Вложения:

  2. svg2

    svg2 Форумчанин

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    538
    Лайки:
    173
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Andy.nck, Использовать уже просушенную древесину или жить с щелями... Каждый выбирает своего буратину.

    PS. Щель-то будет, а дуть через неё не будет, ибо герметично закрыта плёнками с обоих сторон должна быть она.
     
  3. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Значит этой щелью можно пренебречь? Плёнка будет изнутри, снаружи ОСБ по каркасу.
     
  4. svg2

    svg2 Форумчанин

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    538
    Лайки:
    173
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Этой щелью можно принебречь, ЕСЛИ и снаружи стены, и изнутри стены будут смонтированы надлежащие плёнки с фанатической проклейкой стыков плёнок и их прилеганий ко всем конструкциям. Иными словами создан герметичный для воздуха "мешок", внутри которого и располагается щель. Прилегание OSB к деревянным конструкциям не является герметичным для воздушных масс; он OSB вместе с деревянными конструкциями можно (и нужно) поместить в этот мешок.
     
  5. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, более менее понятно. Дело в том что в первый год не хотел заниматься наружней отделкой. Если наружнее ОСБ будет под пленкой, то выходит , что желательно сразу чем то закрыть стены снаружи.
     
  6. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    А нет ли какого другого способа монтажа этого узла без потери жёсткости?
     
  7. svg2

    svg2 Форумчанин

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    538
    Лайки:
    173
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А зачем, вот в чём вопрос.
     
  8. Pogarik

    Pogarik заблокирован

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    373
    Лайки:
    53
    Адрес:
    Москва
    .."дуть" не будет, а "промерзать" будет и сильная утечка тепла при температуре ниже минус -14 град... можете смотреть любую термограмму "тепловизора" таких щелевых стыков--критическое и повышенное "промерзание", по Правилом ДК по всей "щели" нужен дополнительный наружний или внутренний термовкладыш...
     
  9. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот и хотелось бы избежать промерзания. Дерево будет отлёживаться мес. 6-7. Не уверен что оно нормально высохнет. Поэтому и хочу изменить этот узел.
     
  10. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых как я уже много раз писал - строить нужно из сухой доски. Камерной или естественной сушки, это уже по вкусу и бюджету.
    Во вторых канадцы в большинстве случаев просто не заморачиваются, и оставляют так, все равно потом закроется ОСП, пленкой.Вв меньшенстве случаев прокладывают уплотнительную ленту, какую то помесь ПСУЛ и синтепона. У нас такой нет в природе. даже похожего ничего нету. Поэтому вот лично я просто заливаю эту щель герметиком, просто что бы не сквозило.
    Полиуретановый или акриловый герметик типа "теплый шов" что на профилированном брусе используют.
    И сплю спокойно.
     
    Последнее редактирование: 14.03.2017
    svg2 нравится это.
  11. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот спасибо. Была мысль залить пеной при сборке. Если можно герметиком, то еще проще.Вот такое расположение стоек допустимо?
     

    Вложения:

  12. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    пена не "тянется", а герметик для швов - да.
    классически - нет. Эти стойки добавляются для увеличения несущей способности стены, так как вы ее разрезаете окном. А так плашмя они вообще не будут работать как несущие.
     
  13. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    И что у вас за ужас по углам, чем классическая схема угла не устраивает?
    image (1).jpg
    зачем вот это вот все..
     
  14. Pogarik

    Pogarik заблокирован

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    373
    Лайки:
    53
    Адрес:
    Москва
    ..да не важно какое дерево вы применяете (главное не сплавное и не из болота за забором) равновесная влажность сделает свое дело, сквозной стык (щель), он при любой доске (влажность), при любой степени обработки поверхности (шероховатость), сплотки --сквозной...внутренние вынужденные и собственные колебания каркаса(вибрации) и накопления усталости материала и конструкции еще никто не отменял.
     
  15. Andy.nck

    Andy.nck Участник

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Этот угол еще не переделал, будет по другому. Спасибо за ответ.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Каркасные дома