Возбуждение обратной связи при подключении вызывной панели к commax

Тема в разделе "Сети, автоматизация, безопасность, связь", создана пользователем Djon, 11.03.2010.

  1. Djon

    Djon Гость

    Доброго времени суток всем!!! Суть проблемы:
    При подключении вызывной панели МВК-325 к домофону commax dpv-4lh возникает возбуждение сигнала аудиоканала. Подскажите, кто может, как устранить данную проблему, в чем вообще может быть дело???
    Мои предположения, что вызывная панель может просто не подходить! :scratch one-s head:
     
  2. Привет! На моей панели (AVC-305) с обратной стороны имеются два построечных резистора.Один на чуствительность микрофона (попробуй им её убавить),и другой на громкость динамика.Удачи!
     