  1. КоляН

    КоляН Гость

    Приветствую всех!!!
    Вопрос такой-
    Есть оборудование массой 1700 кг площадь 1700х60 см
    Допустимая нагрузка на реальный пол 300кг/м кв
    Возможно ли использование фальшпола для распределения нагрузки?
    Стоитли устанавливать укрепляющее швелера на несущее стены?
    Зарание благодарен!!!!
     
  2. Станислав

    Станислав Гость

    Нагрузка от оборудования 1700 кг на 1 кв м. Если существующий держит 300, то сколько этажей внизу-у-у... Дальше продолжать? Закажите усиление или замену перекрытия под Вашу нагрузку.
     