1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Возведение межкомнатных перегородок, по технологии ли?

Тема в разделе "Дома из кирпича и строительных блоков", создана пользователем ann_box_1, 30.11.2016.

  1. ann_box_1

    ann_box_1 Новичок

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые профессионалы строители, я совсем запуталась, подскажите пожалуйста решение следующей ситуации: Рабочие возвели мне 4 межкомнатные перегородки:

    1-ю - из кирпича, толщиной 12 см с прямым углом,

    2-ю из кирпича, толщиной 12 см с радиусным (60 см.) углом,

    3-ю из газосиликатных блоков 10,25,60 – полукруглую,

    4–ю из газосиликатных блоков 20,25,60 – прямую.


    Клали на кладочный раствор + клей – 50% на 50%.

    Совсем ничего не армировали!!!

    Уже после того, как приняла у них работу, мне знающие люди сказали, что при возведении стен, нужно использовать или арматуру, или армировочную сетку для армирования стен, чего сделано не было, кроме 2 мест прикрепления стен к несущим конструкциям.


    Дело в том, что на кирпичная стена – это кухня, на которой, соответственно будут висеть кухонные шкафы, весом по 50 - 60 кг.

    Стенка из газоблоков – это перегородка в детской комнате.


    Скажите, пожалуйста:

    Деформируются ли эти перегородки, если оставить все, как есть?

    Что мне сделать, чтобы укрепить эти не армированные стены?



    Заранее очень благодарна за разъяснения.
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перегородки армируются в 3-х случаях.
    1) Сейсмоактивный район
    2) Выше определённой высоты
    3) Помещения испытывают вибрационную нагрузку (станки)
    Если у Вас по 1-му и 3-му пункту всё хорошо, то строители всё сделали правильно.
     
  3. ann_box_1

    ann_box_1 Новичок

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное, а если у нас 11 этаж и потолки около 3.х с половиной метров - то по второму пункту мы проходим?
     
  4. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да
     