1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Возведение стен из монолитного керамзитобетона 15-20 см + пенопласт 100 мм

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем василий, 21.04.2010.

  1. василий

    василий Гость

    Подскажите! Хочу ставить дом из монолитного керамзитобетона толщиной 15-20 см + снаружи пенопласт 100 мм. Город Саратов. Хватит ли теплоизоляции для нашего региона?
     
  2. Маклецов Михаил

    Маклецов Михаил Активный участник

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ивановская область
    Здравствуйте Василий! Если я правильно Вас понимаю, вы хотите рассчитать термическое сопротивление стен. Укажите пожалуйста точную толщину стены и коэффициент теплопроводности Вашего керамзитобетона. По поводу пенополистирола хочу обратить ваше внимание на показатель паропроницаемости, в данном случае он (пенополистирол) будет выступать в роли паробарьера. Т.е. нужно будет делать принудительную вентиляцию помещения. Напишите пожалуйста показатели материала и обсудим :blush:
     
  3. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 926
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Это неправда, пенополистирол не будет выступать паробарьером, возьмите и посчитайте! Принудительная вентиляция не понадобится! Если есть сомнения, можно побывать в домах, утеплённых пенополистиролом. Для Москвы лучше использовать толщину ПСБ-С М-25Ф 120-140 мм.
     

    Вложения:

    • img_214779.jpg
      img_214779.jpg
      Размер файла:
      25,9 КБ
      Просмотров:
      12
    • IMG_2471.jpg
      IMG_2471.jpg
      Размер файла:
      184,5 КБ
      Просмотров:
      0
    • IMG_2460.jpg
      IMG_2460.jpg
      Размер файла:
      157 КБ
      Просмотров:
      0
    • IMG_2747.jpg
      IMG_2747.jpg
      Размер файла:
      70,5 КБ
      Просмотров:
      0
    • IMG_2749.jpg
      IMG_2749.jpg
      Размер файла:
      144 КБ
      Просмотров:
      0
  4. василий

    василий Гость

    Здравствуйте Михаил. Коэффициент теплопроводности керамзитобетона я не знаю, толщина керамзитобетона 20 см.
     
  5. Юрий189

    Юрий189 Участник

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    У меня получилось сопротивление теплопередаче вашей стены 2,52, а требуется 2,93, но не учитывалась наружная отделка. СНиП допускает использование такой конструкции.
     
  6. василий

    василий Гость

    Большое спасибо за консультацию!!! И ещё кроме внешней не учитывалась и внутренняя отделка, а там можно ещё добавить.
     
Похожие темы
  1. Питон
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 313
  2. Евгений, житель Сочи
    Ответов:
    32
    Просмотров:
    18 813
  3. Чигирова
    Ответов:
    28
    Просмотров:
    25 794
  4. Momo1973
    Ответов:
    41
    Просмотров:
    11 660
  5. Дарья Ульененко
    Ответов:
    29
    Просмотров:
    5 218
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом