Временное падение давления в системе

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий1985, 04.02.2016.

  1. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане, помогите найти проблему!

    У меня в загородном доме установлен котел (двухконтурный , электрический) , система отопления разведена по всему дому (радиаторы) , так же в систему включен бойлер в котором греется вода. Вода, в свою очередь разведена на кухню, ванную и т.п.. Когда водой никто не пользуется - давление в системе отопления стабильно (оставлял на неделю и более), но когда идет большой оасход горячей воды ( например если принимать душ) давление в системе отопления может падать на 0,3-0,5 атм, затем медленно (до 30 мин) восстанавливается до прежнего уровня, либо чуть ниже. (датчики на котле и рядом), при этом воздух из мистемы спущен (все радиаторы проверял), в систему залита жидкость (зеленая), т.е. расширяться там нечему. Может кто сталкивался с такой проблемой ??? Спасибо за ответ
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Не обманывайтесь. Тепловое расширение естественное явление у жидкостей. Для компенсации этого в системе обычно ставится расширительный бак. Есть ли он у вас?
     
  3. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. Нет, не установлен, но расширение чего там может происходить? Жидкось по характеристикам не расширяется... Да и в ситуации , когда температура на улице падает, я достаточно сильно увеличиваю температуру котла, при этом роста давления нет !(либо оно в рамках 0,1 атм)
     
  4. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    т.е. для примера : при падении температуры еа улице с 0 до - 25 температуру я увеличиваю примерно на 10-12 градусов, при активном использовании горячей воды температура падает максимум на 2-3 градуса
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Жидкость расширяется при повышении температуры. Так как в закрытой системе она заключена в некий стабильный объём из-за жестких стенок, это приводит к повышению давления. В некоторых случаях давление повышается настолько сильно, что может привести к поломке котла. Поэтому в системах отопления ставят расширительные баки, которые работают в допустимых рамках давления, компенсируя тепловое расширение теплоносителя. Для критического давления, в системах ставят аварийный клапан, который сбрасывает избыток теплоносителя.
    Не нужно спорить с этим, это знает каждый, кто занимается отоплением.
    Теперь что касается вашего случая.
    Значит в вашей системе стоит расширительный бак, просто либо вы его не видите, либо визуально не понимаете. что это бак.
    Это как раз и есть расширение от нагрева (повышение давления) и уменьшение объёма (давления) при остывании теплоносителя.
    Ещё подобные вещи на манометре бывают, если при разборе горячей воды, в системе отопления отключается насос. Из-за того, что манометр стоит после насоса, он мерит верхний уровень перепада давления, создаваемого насосом. Но это не может востанавливаться 30 минут. Поэтому тут лишь тепловое расширение.
    Если ваша система сделана правильно, это совсем никак не влияет на работу.
     
  6. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    расширительного бака точно нет, автоматический сброс давления с котла есть. В любом случае - спасибо за ответ.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А что у вас за котёл? Не Protherm ли?
     
  8. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    да- он, как уже выяснил - расширительный бак встроен в него. Возможно давление в нем просто упало? но тогда не понятно почему такой эффект дает только охлаждение воды в бойлере, а простое повышение-понижение температуры - нет.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Возможно. Достаточно это проверить на системе без давления. Там вверху на этом баке есть обычный автомобильный ниппель. Подсоедините к нему автомобильный насос с манометром, предварительно сбросив давление в системе. Если нужно, подкачайте бак до указанного на корпусе давления.
    Хотя если вас это не сильно беспокоит, вполне можно потерпеть до окончания отопительного сезона.
     
  10. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    спасибо огромное, без давления Вы имеете ввиду спустить жидкость или просто отключить питание котла и насоса в нем соответственно?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.02.2016
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Сбросить давление и оставить на всё время проверки расширительного бака систему без давления (достаточно просто открутить американку на радиаторе или открыть полностью кран Маевского).
     
  12. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    спасибо
     
  13. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер! Сделал все, как написано в инструкции - итог - система теперь чувствительна как к повышению , так и к понижению температуры теплоносителя, но чуть в меньшей степени, чем было ранее ,давление указаное в инструкции в РБ должно превышать давление в системе на 0,1-0,2 бар, у меня в системе 1,4 в РБ 1,5 , если не сложно - подскажите, какое должно быть в рб из Вашей практики, тк проблема ушла только процентов на 20. спасибо!
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Что за инструкция? По моему опыту, бак накачивается на сухую (без воды или при нулевом давлении) до 0,75-0,8 атм. Либо на самом расширительном баке производитель пишет какие-то определённые цифры.
    Не знаю откуда вы там давление большее системного нашли.
    Вот вам видео по подкачке:

    В принципе то, что у рассказывающего газовый котёл, не имеет значения, принципы одни и те же. Он говорит о 0,8-1 атм.
     
  15. Дмитрий1985

    Дмитрий1985 Участник

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    тогда получается, что у меня все и было в норме, но проблема остается...
     
Похожие темы
  1. Павел
    Ответов:
    41
    Просмотров:
    118 404
  2. Санек Александрович
    Ответов:
    26
    Просмотров:
    11 369
  3. Емельянов Дмитрий Анатольевич
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 282
  4. topgun_78
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 133
  5. Дмитрий Саволюк
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    7 906
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом