Вводной автомат и сечение кабелей

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Maxren, 07.10.2014.

  1. Maxren

    Maxren Участник

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). Подведена 3Ф линия с разрешенной нагрузкой 130 КВ.
    Нам предлагают:
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А, затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
    По сечению кабеля:
    До 80А автоматов 16 мм.кв. медь, до 40А автоматов 6 мм.кв. медь.

    Правильно ли нам предлагают схему подключения?
    Какого сечения должен быть N-проводник ?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
    Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)

    На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а.
    схема.JPG

    Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
    Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной.
    щит.JPG

    Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
    А маломощные, как на втором фото.

    У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы

    Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
     
    Последнее редактирование: 08.10.2014
    Maxren нравится это.
  3. Maxren

    Maxren Участник

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за развернутый ответ
     
  4. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
    Сколько раз твердили миру - заказывайте электропроект, господа! Заплатив за сгоревшее оборудование, а потом все таки за проект, вы это поймете..
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока нормально
    Про то, что это чепушня Вам уже сказали. Вводной автомат обеспечивает эту защиту по всем фазам.
    Тоесть всё оборудование однофазное?
    Если оборудование однофазное, то не соответствует по току. Да и трёхфазное автоматы маленькие.

    А вообще правильно сказал автор выше. Предложений в этих делах нет, есть проекты. Сейчас подключить маленький сарай на огороде (ну типа дача) к общей линии нужен проект. Без него всё незаконно

    Если есть проект, ты выложили бы здесь схему

    И не понятно собственно что и где Вы подключаете? Вы ни где не написали про счётчик, после вводного автомата. Если это какой то цех внутри предприятия, то проект обязательно есть, а если Вы подключаетесь в общую сеть, то должен быть счётчик.
    И про приборы нужно поточнее. Если у Вас там электродвигатели под нагрузкой (насосы, вентиляторы) то у них пусковой ток может быть на 70% выше рабочего
     
    Последнее редактирование: 11.11.2014
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет под рукой подходящей электронной версии ЭМ проекта, но вот для примера схемка. Она однофазная, но оценить мощности, токи и защитные автоматы к потребителям позволяет
     