Выбивает постоянно автомат, нужна помощь!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Vitalka_88, 22.03.2016.

  1. Vitalka_88

    Vitalka_88 Новичок

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва, Россия
    Накопительный электрический бойлер на 100 л стоит в бане. Баня недалеко от дома. Если включаем микроволновку в доме или чайник то сразу или не сразу, но в итоге вырубает автоматический выключатель на вводе. Чтобы сделать чай надо каждый раз бежать в баню, чтобы отключить на время водонагреватель. Потом бежать включать. Горячая вода постоянно нужна - хозяйство… Забодались уже бегать. Что можно сделать? Есть ли какая автоматика?
     
  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Укажите мощность бойлера. (Указана на корпусе)
    Номинал и производитель автомата. ( можно попробовать заменить на исправный. цена в магазине около 100 руб)
    И самое важное - маркировку на кабеле, который идет в баню. Интересует сечение провода.

    Возможно, что это сломался автомат, или подобран не правильно номинал.
    Бывает, что выключение автомата вызвано неисправностью самого бойлера и он источник проблемы. Но это надо проверять специалисту.

    Или хуже всего, что всё сделано правильно, и тогда выключается из за перегрузки и сделать ничего не получиться.
     
  3. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Мощность 100-литрового бойлера 1,7-2,2 кВт. (у нас на производстве стоит) Плюс микроволновка - 1,2-1,6 кВт. Автомат скорее всего 16А.
    Надо ставить 25А. Это во-первых. Во-вторых - не ставьте дешевые автоматы. У нас в горсетях населению ставили дешевые - жалоб 10-15 процентов от поставленных. Один раз выбивает и все, понеслось - будет выбивать постоянно. У знакомого также было. Поставил автоматы за 120 рублей (это цена до повышения доллара) - все как рукой сняло.
    И плюс - все что сказал Евгений тоже надо выполнить.
     
  4. igordjan

    igordjan Участник

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    18
    Адрес:
    Ефремов
    Это ещё пол беды, дешёвка, типа "IЕК" может и залипнуть....
     
  5. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    Проверить, не греется ли что-то у автомата, типа провод плохо затянут. А то это тепло воспринимается автоматикой, как нагрев от перегрузки.
     
    Немец нравится это.
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    При отсутствии информации о сечении кабеля это весьма смелый совет.
     
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Вот и ждем, что автор темы расскажет, что у него за провода и приборы.

    Вполне возможно, что кабель сечением 1.5 и тогда все знают, что ничего не поделать.
     
    Немец нравится это.
  8. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Автомат выбивает на вводе. То есть, как я понял выбивает автомат установленный сразу после счетчика. Значит сечение кабеля на баню не столь важно. Важна нагрузка общая - дом, баня, курятник, подвал, холодильник, сплитка и т.д. Исходя из этого и дал совет. Нужно изначально определить общую нагрузку - это около 3-4 кВт.(приблизительно. У меня порой за 8 кВт забегает - на вводе 32 ампера.) Значит однозначно увеличить до 25А. А если и так 25 стоит - поменять на качественный.
    И самое то - разделить потребилей после ввода. На каждый участок - свой автомат.
    У меня (к примеру) стоит шесть штук. По количеству помещений и отдельный на питание котла (двухконтурны)
     
    Последнее редактирование: 24.03.2016
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    IGLS, все, что можно сделать при отсутствии дополнительной информации, описал Евгений_. Остальное - догадки, которые могут не иметь ничего общего с реальностью.
     
  10. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Самое простое - поставить автомат на баню в доме, чтобы не бегать ))) Но!!!! Это самое глупое решение... НАдо устранять причину, а не бороться со следствием.
     
  11. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Я согласен с Вами. Но то что автомат выбивает именно на вводе приводит к выводам - не тот автомат по току, некачественный автомат. Замена позволить выявить следующий недостаток - слабый контакт, маленькое сечение и т.д. как заметили выше.
    Пример из жизни. У знакомого на вводе 25а. После него 7 автоматов на помещения. Все тоже 25а.
    Но выбивает именно на вводе. Вывод - нагрузка по участкам суммируется и налегает на вводный автомат. Хотя нагрузка не более 2кВт. Это стало постоянно после случайной козы. Следующий вывод - не качественный автомат. Замена на 25-амперный легранд. Вот уже 1,5 года он не бегает к счетчику (у нас на фасаде домов щиты учета)
     
  12. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    Малое сечение провода к нагрузке уменьшает ток, а не увеличивает.
     
  13. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Малое сечение кабеля при большой нагрузке приводит в перегрузке и просто навсего в пожару.
     
  14. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    К перегрузке провода, а не автомата. Закон Ома я не отменял. Меньше сечение - больше сопротивление - меньше ток. И пожар именно от провода. Но чаще от плохих контактов, ибо точечное выделение тепла приводит к большому локальному повышению температуры.
     
  15. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    закон ома тут совершенно не причем и к нашему кабелю в бане он не нужен. Никто не производит замеры сопротивления провода.

    У каждого кабеля есть допустимая нагрузка указанная производителем.
    Причем для каждой марки свои.
    При одинаковом сечение жилы, у ВВГ средние, у ПВС меньший ток, а для КГ самый большой номинальный ток .

    Но если превысить указанное заводом токовую нагрузку, то кабель разрушается и вызывает пожар.

    Если взять два кабеля с разным сечением, 1.5мм2, и 2.5мм2, то можно спокойно подключать по водонагревателю и ничего не будет.
    Так же к кабелю на 1.5мм2 подключить три нагревателя, и при превышенном номинале автомата, кабель начнет нагреваться и изоляция плавиться.
    Если контакты хорошие, то просто навсего сгорит кабель. А дальше как повезет, или наоборот не повезет.
    Еще не забываем, что недобросовестные производители занижают диаметр жилы и в реальности вместо 1.5мм2, а получается 1.25мм2

    Пример хорошо виден на фото . Еще синие иеки. ( был выявлен на одной квартире)
    Сгорела изоляция.jpg
    Поэтому всякие советы по увеличению номинала, без схемы, могут вызвать не только побочный эффект, но и пожар. Тем более это баня и дерево и влажность.
     
    Последнее редактирование: 24.03.2016