    Доброго времени суток!
    Проблема следующая.
    В комнате установлен 2-х клавишный выключатель (1 и 2я клавиша для включения ламп на люстре.
    Решил сделать светодиодную закарнизную подсветку потолка.
    Для подключения блока питания светодиодной ленты (220В/12В)заменил выключатель на 3-х клавишный (3-я клавиша для включения блока питания ленты). Так как к выключателю подходит только фаза, нейтраль взял с электрического щитка в квартире.
    При включении 1-й и 2-й клавиши, лампочки включаются и ничего не выбивает (так было и раньше). А при включении блока питания (3-й клавиши) выбивает УЗО.
    Первая мысль - неисправный блок питания. Для проверки теории, вместо блока питания подключил точечную галогенку на 220В, так же выбивает.
    Вторая мысль - замыкание в проводке, кабель абсолютно новый, с магазина, но всякое бывает. Для проверки отключил потребителей ( и блок питания и лампу) , включаю клавишу и без нагрузки ничего не выбивает. В чем может быть дело товарищи, подскажите, пожалуйста!
     
  2. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Смотрите внимательней, правильно ли ноль подключен. Скорее всего, в этом вся проблема.
     
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Как принято в России, у Вас фаза освещения, скорее всего, не защищена УЗО. А ноль, Вы, по-видимому, взяли из-под УЗО. Возможно и наоборот, но, маловероятно. Впрочем, результат будет тот-же.
     
  4. Navigator34

    Navigator34 Гость

    Все потребители подключенные к одному и тому же УЗО должны в обязательном порядке быть подключены от одной и той же фазы и нулю, которые отходят от УЗО. Почитайте принцип работы УЗО. Если этого не сделать (как в данном случае ноль взят от щита) происходит как бы утечка тока при подключении третьей линии и УЗО срабатывает, так и должно быть.
     
  5. Станислав

    Станислав Гость

    Спасибо большое за ответы, так и есть. Подключил к УЗО и все работает !
     