    Добрый день форумчане. Сразу перейду к делу, дом 120кв.метров (2 этажа) на первом этаже камин, а второй этаж планирую отапливать газовым котлом(дымоходным). Долго искал, спрашивал, у друга дом схожей конструкции но поменьше где то на 30квадратов. у него стоит Bosch (Бош) Therm 4000 O WR 10-2 P
    Газовый проточный водонагреватель Bosch Therm 4000 O WR 10-2 P
    Диаметр подключения воды (дюйм) 1/2
    Максимальное рабочее давление воды (атм) 20
    Масса (кг) 11.5
    Материал теплообменника Высококачественная медь
    Номинальная мощность (кВт) 17.4
    Патрубок дымохода (мм) 112.5
    Производительность (при ΔТ = 35°С, л / мин) 10
    Производительность ГВС (при ΔТ = 25°С, л / мин) 4-10
    Размеры товара (ВхШхГ, мм) 580x310x220
    Способ розжига Пъезо
    Страна производитель Германия

    [​IMG]

    вроде бы фирма БОШ имеет хорошую репутацию, что скажете? Потянет ли он? размер 2 этажа 60квадратов(хочу установить в общей сложности 40 секций) по 10 на комнату.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.08.2016
  2. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    по вашей модели - это газовый проточный водонагреватель для горячего водоснабжения. Он не будет работать как настенный теплогенератор, вам надо подбирать другую модель.
     
  3. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ориентировочно расчёт мощности котла определяем по формуле
    Wкот = S (кв.м) * Wуд / 10 (кВт), где
    Wкот - расчетная мощность
    S - площадь отапливаемых помещений
    Wуд = 1,5...2,0 - коэффициент, принимаемый в зависимости от района строительства
    В вашем случае: Wкотла = 120*2/10=24 кВт.
    Настенных котлов на 24 кВт большой ассортимент. В нашем районе ставят Бакси, Будерус, Протерм, Бош любой котел отвечает требованиям, сертифицирован, а по характеристикам они почти все одинаковые.
     
  4. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря впервые слышу о таком расчете... Меня учили даже приблизительно считать 1 кВт на 10 кв.м. в зависимости от района и характеристик дома. Это только для обогрева дома. Что касается гидравлического сопротивления контуров отопления то можно рассмотреть установку гидравлической стрелки.
     
  5. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    По хорошему необходимо просчитывать теплопотери всего Здания (жилого или нежилого) хотя бы по Укрупненным показателям. И уже от этой цифры подбирать мощность теплогенератора. Способов много, кто как привык, тот тем и пользуется.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    То есть вы человеку на 120 кв.м будете советовать котёл в 24 кВт?
    А вот если у человека будет 200 м2? Неужто 40 кВт посоветуете?
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.2016
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Glory Const,
    Ваш пост уместен только для Т/Т котлов,мощность которых желательно подбирать по отопляемой площади,т.к. даже при наличии автоматики,сложно при необходимости резко уменьшить мощность или отключить их совсем.

    Практически все настенные газовые котлы имеют возможность настройки мощности по площади отопления.
    Например ....Гепарды настраиваются от 9-24 квт.
    И если даже нет такой возможности,то ни чего в этом страшного нет.Ну ,будет котел включаться чуть чаще,ну и что.
    Тактованием это все равно не назовешь.
     
    basepkb14 нравится это.
  8. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо модератору...
     
  9. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Если первый этаж отапливается камином, то естественно часть тепла будет обогревать и второй этаж. В случае выезда из дома в зимнее время года надо быть готовым к отключению газа, тогда котел уйдет в аварию и вся система отопления может замерзнуть, если в системе отопления не будет залита незамерзающая жидкость. Заливая незамерзающую жидкость, надо тоже иметь в виду, что она не полезна для настенных котлов и производители ее не рекомендуют. Помимо этого в этом случае может замерзнуть система водоснабжения дома. Если бы у меня был такой дом, то я бы установил, хотя бы слабенький электрический котел на первом этаже.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А что по вашему мнению есть тактование?
    Практически все более мощные котлы стоят гораздо больше денег. Поэтому нет смысла вводить какой-то коэффициент, который ввёл этот человек. Запас мощности должен быть, но не в 2 раза.
     
  11. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
  12. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    гугль в помощь...

    Снимок.JPG
     
    guard-heat нравится это.
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Тактование газового котла,это ситуация,когда котел не может обеспечить заданного температурного режима и уходит в перегрев,отключаясь и вновь включаясь при этом.
    Например режим ГВС....
    Как только котел набирает заданную температуру(к примеру45гр),он тут же отключается по перегреву и вновь включается ,как только температура опустится ниже.И вода при этом идет то горячая,то холодная.
    То есть ,тактованием можно назвать ситуацию,при которой котел,чтобы обеспечить заданную температуру,включается-выключается и тем не менее не способен поддерживать заданную температуру теплоносителя.
    А если в режиме отопления котел поддерживает заданную температуру,то не важно,сколько раз он для этого включается-выключается и тактованием это не назовешь.
    Хотя можно согласиться с тем,что любое частое включение-выключение не продлевает жизнь котлу.И лучше,когда котел работает постоянно,включаясь и не отключаясь чем дольше,тем лучше,чего добиться крайне сложно.
     
    guard-heat и basepkb14 нравится это.
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы ошибаетесь. Тактование - процесс присущий только работе на отопление. При работе ГВС он модулируется от 2 л\мин (у некоторых плюс-минус), до максимума.
    При работе на отопление как раз и идёт тактование - слишком частое включение-выключение котла из-за несоответствия мощности котла и системы.
    Будет ли 24 кВт котёл нормально работать на 120 м2? Да. Но формула, приведённая человеком, крайне ошибочна. Стандартные 1 кВт на 10 м2 площади всегда брались с небольшим запасом, поэтому обеспечивали даже при слабой теплоизоляции нормальное отопление. При нормальном утеплении помещений, эта формула даёт отличный запас. Поэтому разговор именно о формуле. 24 кВт отлично тянет и 200 м2 и даже больше. Это признавали всегда сами производители котлов, поэтому указывали для 24 кВт площадь до 200 м2 (учитывая запас, высоту потолков и прочие возможные факторы), для 28 кВт - 280 м2 (учитывая помещения с необходимостью меньшего обогрева, кладовки, коридоры, прихожие).
    Поэтому не нужно в той формуле умножать на 2. Для мест с суровым климатом есть меньшие коэффициенты. Поэтому переплачивать за огромные котлы глупо.
    А стандартные 24 кВт котлы советуют даже для 50 м2 квартир, потому как эта избыточная мощность по отоплению, пригождается в ГВС для нормального объёма горячей воды (если котёл двухконтурный). Если же контур отопления единственный, нет смысла переплачивать. На те же 120 м2 вполне можно найти 12-15 кВт котёл, который будет меньше размером, дешевле, гибче в адаптации к системе. Навскидку назову несколько моделей: Беретта Компакт, Навьен Делюкс, Навьен Эйс, Витоденс 200 (версия 569 или 575), Юнкерс Церакласс, Бош Газ 18, Вайланты 202 и 200, Бакси и Вестены серии 1.140 и т.д. А также куча отечественных, всех видов и размеров на любой вкус не отягощённый деньгами.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом