Выбор сечения кабеля по мощности

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем mars, 07.03.2006.

  1. mars

    mars Гость

    Пожалуйста подскажите. От подстанции до ВРУ 260м. потребляемая мощность 140кВт(электрокател 60кВт, вентиляция 57кВт, освещение).
    Какого сечения необходимо заложить кабель(медь)? Где можно посмотреть? Заранее благодарю.
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    ПУЭ !
     
    Последнее редактирование модератором: 16.05.2016
  3. VinS

    VinS Гость

    Уважаемый Mars, у вас суммарный ток будет = 223,54 А, (котёл - 91,34 А, вентиляция - 96,28 А, освещение - 35,93 А). А далее всё зависит от условий прокладки.
    Дык вот, если кабель в воздухе (ну по опорам там или по стенам-заборам), то сеч. 95 квадрат. Это по меди и для каждой жилы.
    А вот если в земле кабель проложите, то сечение уже 50 квадрат.
    Это без учёта кофф. спроса на каждое эл.оборудование и коэф. совпадения максимумов.
    Основания: ПУЭ табл.1.3.6., СП 31-110-2003.
    Удачи Вам ! Сергей.
     