Выбор сечения провода

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей, 02.12.2008.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Подскажите пожалуста провод какого сечения выбрать?
    - 3ф
    - максимальный ток 100А
    - протяженность линии 30 метров
    Заранее благодарен!
     
  2. Николай

    Николай Гость

    если 3 фазы то 35 кв мм медного кабеля.
    ссылка:
    http://electro.narod.ru/tables/current.htm
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ты в нормальном обществе не давай ссылок на такую порнографию... И вообще рекомендую забыть данный урл - очень много на нем ошибок.
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    В соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» для допустимого длительного тока 100А при 3-х фазной проводке необходимо сечение кабеля:
    с алюминиевыми жилами – 3х50+0;
    с медными жилами – 3х35+0
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Покажи вертикаль и горизонталь, в какой таблице смотришь.
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заранее не надо. Сначала укажите условия прокладки кабеля. Допустимые потери, если известны...
     
  7. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Если 100А по каждой фазе, провода будут кушать 0,75 кВт
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    Условия - внутри помещения, а потери неизвестны
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда кабель медный *35 мм кв. или алюминиевый *50, с количеством жил 4 или 5, систему Вы тоже не указали.
     
  10. Андрей

    Андрей Гость

    Спасибо!
    А какой марки посоветуете кабель?
     
  11. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не указаны условия прокладки, что бы выбирать кабель.
    Нужен бронированный или нет?
    С потолка советы устроят? Тогда ВВГ, АВВГ.
     
  12. Андрей

    Андрей Гость

    Прокладка внутри помещения в коробах, так что думаю бронированный не нужен...
     
  13. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда ответ остался прежним... (последнее предложение) :laugh1:
     
  14. Взводатор

    Взводатор Гость

    Поторопился отправить.
    35мм2 будут держать нагрузку, максимально разрешенную для кабеля такого сечения, т.е. абсолютно без запаса. Стоит только повыситься температуре в помещении/коробе или в этом же коробе будет еще один нагруженный кабель и прежний кабель (35мм2) станет уже недостаточным. Нужно взять следующее сечение - 50мм2. Токонесущих жилы 3, а Вам, как правильно уже подсказали, нужны еще ноль и/или защитное заземление. Итого кабель будет 4*50 или 5*50.
    С алюминием, естественно, сечение будет больше - 70мм2.

    По длине, т.е. по потерям, запас более чем достаточный.
     
  15. qwerty

    qwerty Гость

    А вот эта цифра откуда взята? 100А - это в каждом из трёх проводов? Какова потребляемая мощность? 65кВт?
     