Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем chrap4ik, 05.09.2010.

  1. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    День добрый. Пришло время делать электропроводку в ванной комнате. Оно состоит из освещения - две лампы, одна из которых с вентилятором. Выполнена проводом ПВС 2*1,5. Розеточная цепь состоит из трёх розеток:
    - для стиральной машины,
    - для электрического водонагревателя - 1,5 кВт,
    - бра на зеркале.
    Выполнена проводом ПВС 3*2,5.
    Вопрос состоит в следующем:
    Правильно ли было всё объединить в одну цепь, то есть чтобы вся ванная комната обестачивалась двумя автоматами по 16 А?
    Или же надо на бойлер отдельную линию?
    И как выбрать на всю эту линию УЗО и как подключить его в цепь?
    Если можно, со схемой подключения.
    Прилагаю примерную свою схему, корявую правда, но, я думаю, более-менее ясную. :smile3: img_225673.jpg
     
  2. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Так будет правильнее:

    И монтаж лучше выполнять не проводом ПВС, а кабелями, марок : ВВГ, ВВГнГ, ВВГнГ-LS, NYM. img_225682.jpg
     
  3. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Схема вроде бы понятна. Однако есть некоторые вопросы. Насколько я понял из работы устройства защитного отключения, то оно должно срабатывать - то есть прерывать питающую цепь - при попадании на корпус электроприбора тока утечки. Почему тогда на схеме защитный ноль никуда не идёт... не совсем понятно... :sad:
     
  4. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Защитный ноль идет на третий(заземляющий) контакт розеток(обозначен PE).
    Несколько более сложно.
     
  5. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    То есть более сложно?... А как же оно тогда будет срабатывать?
     
  6. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Я имел ввиду более пространное объяснение . :smile3:
    Если у Вас дом старой постройки, то защитного нулевого проводника нет ( тем более PEN). В этом случае ПУЭ допускает установку УЗО в двухпроводную сеть, как временную меру ( до переоборудования ВРУ).
     
  7. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Понятно. Дом старой постройки, частный. Но заземление будет своё, контур из арматуры. Так что защитный проводник будет в любом случае. :smile3:
     
  8. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Вот нашёл вроде отличную наглядную схему.
    Неужели защитный проводник идёт в никуда? Как же тогда срабатывает узо при попадании тока утечки на корпус?
    Или я как-то неправильно себе представляю работу УЗО?
     
  9. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Сама схема: img_225715.jpg
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Защитный проводник и не должен находиться в работе, до момента аварии. Он работает только при утечки на корпус, или коротком замыкании. Кстати по схеме Сергея ставится дифавтомат, это обьединенный автомат и УЗО. Схема типовая и больше ничего выдумывать ненужно.
     
  11. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Я всё понимаю и не пытаюсь изобрести давным-давно изобретённое колесо, как Вы могли подумать... :smile3:
    Я всё понял в схеме, но просто хочется разобраться в принципе действия её, как она работает.
    Вот произошла утечка на корпус, это ведь не короткое замыкание, как сработает автомат защиты? Стало быть с корпуса электроприбора ток утечки по защитному проводнику утекает в землю, чтобы обезопасить от удара током. Правильно ли я понимаю суть? А как в таком случае должно сработать устройство защитного отключения?...
     
  12. Евгений

    Евгений Гость

    Принцип работы УЗО отправил из почтового ящика.
     
  13. gena04

    gena04 Гость

    Вопрос по схеме: А нужно ли соединять шины N и PE между собой (на рисунке справа)? Мне электрики говорили что они должны быть обязательно соединены во входном щитке. Как должно быть?
     
  14. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    В зависимости от того, что нужно получить - или заземление - тогда шина защитного проводника PE присоединяется к заземляющей шине, либо зануление - тогда защитный проводник PE соединяется во входном щитке с нулевый рабочим проводником. Кажется так, судя по ПУЭ.
     
  15. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они могут быть соединены в ЩЭ, ГРЩ или ТП. С точки первого разделения (система TN-C-S) эти проводники более нигде соединяться не должны. Могут быть не соединены вовсе (система TT).
     