1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выкидывает воду из расширительного бачка

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем вафля, 13.04.2015.

  1. вафля

    вафля Новичок

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Привет всем! Наверняка эта тема обсуждалась тут не раз, но тем не менее. В один прекрасный день затопил печь и у меня почти сразу нагрелась обратка, а остальная часть радиаторов осталась холодной, т.е. "круг" пошел в обратную сторону. И спустя несколько минут после этого вода в расширительном бачке начала кипеть, бурлить и выплескиваться, чего раньше никогда не случалось. Думал воздух, пытался выгнать, результат нулевой. Открыл плиту, увидел - котел треснул. Заменил на новый. Проблема решена? Затопил и вуаля, проблема то никуда не делась. Та же ерунда. Прогонка воздуха ничего не дает. Обратка греется, воду выкидывает. Схема соединения радиаторов у меня не по человечески сделана, грешу на нее. Потому что верхняя труба идущая от радиатора к радиатору греется, а нижняя нет. Если срезать верхние трубы и поставить насос, даст ли это результат? Помогите люди добрые, ибо уже устал мерзнуть.

    Схема (сильно не пинайте за качество Безымянный.png
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Ответ на это мог быть таким:- наиболее вероятно, перекрытие канала. У Вас действительно плохая схема. Но в описании ситуации после замены котла Вы противоречите сами себе
    Как это понять?
    Если прогревается вся система, но при этом закипает, то мощность котла значительно превышает мощность отопительных приборов. Если происходит быстрый разогрев котла, но система прогрета не полностью, значит есть "узкое " место. Для начала советую промыть систему, при этом, меняя направление потока.
     
  3. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Пара вариантов из возможных
    upload_2015-4-14_6-24-13.png
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Соглашусь с ОСВ208, скорее всего где то на подаче забилось, вода нагреваясь в котле и расширяясь прёт в обратку.
     
  5. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    А мне кажется в дальней комнате просто прихватило трубу (замёрзла вода в системе)и нет из-за этого циркуляции! Если раньше всё работало, а сейчас нет -остаётся только это..!
     
  6. Anatoly49

    Anatoly49 Гость

    При последовательной системы - Да! Но здесь ....
     
  7. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    во-во... циркуляции нет... точно радиатор/батарея какая-нить забилася или какой-нить вентиль у них перекрыт... а если фильтр есть, то засорился..
     
  8. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    Пятница, фильтры там не ставят...
     
  9. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Логично..:smile3: ну так, на всякий случай сказал...
     
  10. вафля

    вафля Новичок

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    примерно так Безымянный.png

    раньше то все работало, новый котел идентичен старому. что за "узкое место"?

    вода замерзнуть не могла, так как печка топилась постоянно. вряд ли вода могла замерзнуть.

    вариант засорения мне нравится, только как это проверить?
     
  11. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    вафля, Подача вообще не греется? Даже на выходе из котла?
     
  12. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Есть место с недостаточным проходом. Возможно отслоился кусок накипи и перекрыл проход.
     
  13. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    Рассказываю вариант!
    Можно протолкнуть засор по кругу в обратную сторону водой , для этого:
    Отсоединяем трубу- обратку от котла,
    погружной скважинный насос(через пнд переходы делаем на выходе из насоса тот же диаметр что и на обратке) соединяем с трубой-обраткой рукав пожарным, резиновым и естественно закрепляем его хомутами,
    опускаем насос например в 200л бочку с водой, даём давление и смотрим..!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.04.2015
  14. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    Да во общем то любой, какой есть под рукой...дренажный, верховой, главное чтоб с хорошей производительностью ..! Просто скважинный насос имеется у многих и как вариант- обратку, можно подключить к домашней системе водоснабжения..!
     
    Последнее редактирование: 15.04.2015
  15. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    1)котёл чугун? -они лопаются от перегрева
    2)перегрев от выкипания воды
    3)выкипание из-за отсутствия циркуляции
    4)отсутствие циркуляции в том числе из-за воздушной пробки... или засор от ржавчины в обратке -на выходе из батареи.
     
    Гудриан нравится это.